排水塑料管能穿人防地下室吗
zhujfliuqd
zhujfliuqd Lv.2
2009年06月17日 10:54:52
只看楼主

刚刚遇个问题,汽车坡道入口处设雨水集水沟,要将雨水排出,我设了一根UPVC管,这个集水沟的下面是人防地下室,平时用作停车场的,施工人和我说不能用塑料管,要用铜芯管,请大师们帮我解决下

刚刚遇个问题,汽车坡道入口处设雨水集水沟,要将雨水排出,我设了一根UPVC管,这个集水沟的下面是人防地下室,平时用作停车场的,施工人和我说不能用塑料管,要用铜芯管,请大师们帮我解决下
免费打赏
在路上二
2009年06月17日 12:30:09
2楼
不能,上部排水系统,不要穿越人防围护结构!想想办法,利用高差解决,别穿人防了!
回复
zhujfliuqd
2009年06月17日 14:59:41
3楼
呵呵,谢谢哦:),不过没有穿越人防的密闭室等特殊部位也不可以吗,换一种管材也不行吗
回复
wangxiaoyun001
2009年06月17日 17:05:59
4楼
大成橡胶专业生产管道封堵器、闭水堵桥梁充气芯模、闭孔泡沫板、伸缩缝等产联系电话0318-2087899
回复
my_2up
2009年06月18日 10:18:00
5楼
还是采用钢管穿人防,而且必须采用专用套管,人防套管可参见《07FS02防空地下室给排水设施安装》。
在有条件的情况下,别穿
回复
在路上二
2009年06月18日 12:13:10
6楼
看一下6.3.14的条文说明,有解释!
回复
wwwwjy
2009年06月18日 12:33:51
7楼
可以穿人防,但是必须换成钢管及防爆阀。有条件的话还是把管道走向改一改为妙。
回复
千年泪☆
2013年11月05日 20:11:58
8楼
sjq1002 发表于 2009-6-18 12:13 看一下6.3.14的条文说明,有解释!厉害呀!:handshake
回复
gpsbbj81
2013年11月06日 10:12:00
9楼
看一下6.3.14的条文说明,有解释!
回复
笨的像头猪
2013年11月06日 16:47:15
10楼
6.3.14 防空地下室的排水管管材应符合下列要求:
1 穿过人防维护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管
2 人防维护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑排水塑料管及管件
3 在结构底板中及以下敷设的管道应采用机制排水铸铁管或热镀锌钢管
回复