各位老大,帮忙分析一下发电机差动保护动作的原因
i169.net
i169.net Lv.2
2009年06月17日 08:07:07
来自于电站工程
只看楼主

新调试一台 10KV、12MW 汽轮发电机。发电机差动装置是南京电研的 NSA-3191A。半个月前曾成功并网一次,但只在网运行了5分钟就解列了,因为锅炉有故障。那次并网时,差动有报警(0.17Ie)但未动作(差动电流起动值:0.3Ie)。时隔半月,期间发电机电气部分没做任何改动,但再次并网时,开关一合就立即差动保护动作跳闸。试了三次均如此?查看动作报告:其中两次动作报Kac、一次动作报Kab,最大一次的差流竟然有1.15Ie ?!

查看动作报告:其中两次动作报Kac、一次动作报Kab,最大一次的差流竟然有1.15Ie ?!

只好停机检查线路,发现2个问题:
1、发电机机端和中性点2侧引出线铜牌A、C相是错位的,当时安装并未发现此现象,所以造成接至保护装置的2侧CT的相序分别为:A B C 和 C B A;
2、发电机C相对地绝缘只有2兆欧,A、B相正常有100兆欧以上。
这2个问题现在都已处理好,但汽轮机又有故障,还无法开机验证。

所以问问各位老大,以上2个问题会导致差动保护动作吗? 差动是比较设备同一相位的2侧电流吗?为何上次并网能成功呢?


-------------------------------------------------

另外,我单位这套汽轮发电机组是2手货,并对汽轮机改造过,使其最大输出功率只能到4500KW。
所以虽然发电机是 12000KW 的,但也最多只能发到4500KW。

那么这台发电机的差动保护整定值,到底是应该按照 12000KW 还是按 4500KW来整定呢?
免费打赏

相关推荐

APP内打开