我见到图纸上的低压进线柜在主母排上加了个接地开关,这有必要吗?一般改选什么型号的开关?[ 本帖最后由 cvk163 于 2009-6-16 19:01 编辑 ]
我见到图纸上的低压进线柜在主母排上加了个接地开关,这有必要吗?一般改选什么型号的开关?
[
本帖最后由 cvk163 于 2009-6-16 19:01 编辑 ]
2楼
检修时用的? 很少见到 等待高人
回复
3楼
原来我是乡下人,第一次见这个东西,高压上是见多了,低压上第一次,就这么被你开了,唉,心酸那。。
回复
4楼
这位老兄估计是画顺手了,不过这张图只是个局部,这到底是不是进线柜呀,才125A(100kva)的容量,计量装置在哪里呀
回复
5楼
是进线柜,应急发电机的进线柜,还有另外400A的市电进线柜也是这样的接地开关。
回复
6楼
回复
7楼
新手画的吧,把高压的COPY过来了吧。容量这么少搞这么复杂干么呢?
回复
8楼
要接地开关干什么用?不懂啊?高压上才有啊,反正我没见过
回复
9楼
wlszjs 发表于 2009-6-16 21:35 这位老兄估计是画顺手了,不过这张图只是个局部,这到底是不是进线柜呀,才125A(100kva)的容量,计量装置在哪里 …抽屉下面的电流互感器不是计量的吗?
回复
10楼
呵呵。
新手画的吧,这是高压中置柜画法。
回复
11楼
这个真没见过
回复