低压柜要加接地开关吗?
cvk163
cvk163 Lv.2
2009年06月16日 17:34:49
只看楼主

我见到图纸上的低压进线柜在主母排上加了个接地开关,这有必要吗?一般改选什么型号的开关?[ 本帖最后由 cvk163 于 2009-6-16 19:01 编辑 ]

我见到图纸上的低压进线柜在主母排上加了个接地开关,这有必要吗?一般改选什么型号的开关?

[ 本帖最后由 cvk163 于 2009-6-16 19:01 编辑 ]

未标题-1.jpg

免费打赏
cyq521
2009年06月16日 21:25:02
2楼
检修时用的? 很少见到 等待高人
回复
wjyyh
2009年06月16日 21:28:20
3楼
原来我是乡下人,第一次见这个东西,高压上是见多了,低压上第一次,就这么被你开了,唉,心酸那。。
回复
wlszjs
2009年06月16日 21:35:17
4楼
这位老兄估计是画顺手了,不过这张图只是个局部,这到底是不是进线柜呀,才125A(100kva)的容量,计量装置在哪里呀
回复
cvk163
2009年06月16日 21:46:34
5楼

是进线柜,应急发电机的进线柜,还有另外400A的市电进线柜也是这样的接地开关。
回复
xueping518
2011年04月28日 08:07:44
6楼
回复
nhjie2002
2011年04月28日 08:52:58
7楼
新手画的吧,把高压的COPY过来了吧。容量这么少搞这么复杂干么呢?
回复
lennie1219
2011年04月28日 08:55:10
8楼
要接地开关干什么用?不懂啊?高压上才有啊,反正我没见过
回复
marilyn55
2015年08月28日 16:46:25
9楼
wlszjs 发表于 2009-6-16 21:35 这位老兄估计是画顺手了,不过这张图只是个局部,这到底是不是进线柜呀,才125A(100kva)的容量,计量装置在哪里 …抽屉下面的电流互感器不是计量的吗?
回复
北方郎
2015年08月28日 17:04:14
10楼
呵呵。
新手画的吧,这是高压中置柜画法。
回复
asmdl
2015年08月28日 17:59:57
11楼
这个真没见过
回复

相关推荐