15.卫生洁具15.1地下埋设管道漏水 管道通水后,地面或墙角处局部返潮、汪水,甚至从孔缝处冒水,严重影响使用。 原因分析: (1)管道安装后,没有认真进行水压试验,管道裂缝、零件上的砂眼以及接口处渗漏,没有及时发现并解决。 (2)管道支墩位置不合适,受力不均匀,造成丝头簖裂;尤其当管道变径使用管补心,以及丝头超长时更易发生。 (3)北方地区管道试水后,没有及时把水泻净,在冬季造成管道或零件冻裂漏水。 (4)管道埋土夯实方法不当,造成管道接口处受力过大,丝头断裂。
15.1地下埋设管道漏水 管道通水后,地面或墙角处局部返潮、汪水,甚至从孔缝处冒水,严重影响使用。
防治措施: (1)严格按照施工规范进行管道水压试验,认真检查管道有无裂缝,零件和管丝头是否完好。(2)管道支墩间距要合适,支垫要牢靠,接口要严密,变径不得使用管补心,应该用异 径管箍。(3)冬期施工前将管道内积水认真排泄干净,防止结冰冻裂管道或零件。 (4)管道周围埋土要用手夯分层夯实,避免管道局部受力过大,丝头损坏。
治理方法:查看竣工图,弄清管道走向,判定管道漏水位置,挖开地面进行修理,并认真进行管 道水压试验。
15.2管道立管甩口不准 立管甩口不准,不能满足管道继续安装时对坐标和标高的要求。
原因分析1)管道安装后,固定的不牢固,在其它工种施工(例如回填土)时受碰撞或挤压而位移。(2)设计或施工中,对管道的整体安排考虑不周,造成预留甩口位置不当。 (3)建筑结构和墙面装修施工误差过大,造成管道预留甩口位置不合适。
防治措施:(1)管道甩口标高和坐标经核对准确后,及时将管道固定牢靠。 (2)施工前结合编制施工方案,认真审查图纸,全面安排管道的安装位置。关键部位的
管道甩口尺寸应详细计算确定。 (3)管道安装前注意土建施工中有关尺寸的变动情况,发现问题,及时解决。 治理方法:挖开立管甩口周围的地面,使用零件或用煨弯方法修正立管甩口的尺寸。
15.3镀锌钢管焊接和配用非镀锌管件 镀锌钢管焊接和配用非镀锌管件,造成管道镀锌层损坏,降低管道使用年限并影响供水的质量。
原因分析1)镀锌钢管的零件供应不配套 (2)不按操作规程施工
防治措施:(1)及时做出镀锌管零件的供应计划,保证安装使用的需要。 (2)认真学习和执行操作规程。 治理方法:拆除焊接部分的管道,采用丝扣连接的方法,非镀锌管件换成镀锌管件,重新安装管道。
15.4管道结露 管道通水后,管道周围积结露水,并往下滴水。
原因分析1)管道没有防结露保温措施。 (2)保温材料种类和规格选择不合适。 (3)保温材料的保护层不严密。
防治措施:(1)设计中选择满足防结露要求的保温材料。 (2)认真检查防结露保温质量,保证保护层的严密性。
治理方法:(1)管道按要求做好保温措施。(2)重新修整保护层,保证严密性。 室内排水管道安装
15.5地下埋设排水管道漏水排水管道渗漏处附近的地面、墙面缝隙部位返潮,埋设在地下室顶板与一层地面夹层 内的排水管道渗漏处附近(地下室顶板下部),还会看到渗水现象。
原因分析: (1)管道支墩位置不合适,在回填土夯实时,管道因局部受力过大而破坏,或接口处活动而产生缝隙。 (2)预制管段时接口养护不认真,搬动过早,致使水泥接口活动,产生缝隙。 (3)冬期施工时管道接口保温养护不好,管道水泥接口受冻损坏。 (4)冬期施工时,没有认真排除管道内的积水,造成管道或零件冻裂。(5)管道安装后未认真进行闭水试验,未能及时发现管道和零件的裂缝或砂眼,以及接 口处的渗漏。
防治措施: (1)管道支墩要牢靠,位置要合适,支墩基础过深时应分层回填土,回填时严防直接碰撞管道。 (2)预制管段时认真做好接口养护,防止水泥接口活动。 (3)冬期施工前注意排除管道内的积水,防止管道内结冰。(4)严格按照施工规范进行管道闭水试验,认真检查是否有渗漏现象。如果发现问题, 应及时处理。治理方法:查看竣工图,弄清管道走向和零件连接方式,判定管道渗漏位置,挖开地 面进行修理,并认真进行灌水试验。
15.6排水管道堵塞 管道通水后,卫生器具排水不畅通。
原因分析1)管道甩口封堵不及时或方法不当,造成水泥砂浆等杂物掉入管道中。 (2)卫生器具安装前没有认真清理掉入管道内的杂物。 (3)管道安装时,没有认真清除管膛杂物。 (4)管道安装坡度不均匀,甚至局部倒坡。(5)管道接口零件使用不当,造成管道局部阻力过大。
防治措施:(1)及时堵死封严管道的甩口,防止杂物掉进管膛。 (2)卫生器具安装前认真检查原甩口,并掏出管内杂物。 (3)管道安装时认真疏通管膛,除去杂物。 (4)保持管道安装坡度均匀,不得有倒坡。(5)生活排水管道标准坡度应符合规范规定。无设计规定时,管道坡度应不小于1%。生活排水管道标准坡度详见下表:
管径(mm) 50 75 100 150
标准坡度 0.035 0.025 0.020 0.010