8.7门侧板面裂缝 在门口一侧(装拉手一侧)出现以拉手为中心的对称弧形裂缝。这种裂缝的长度与宽度有较大变化,严重时可使板材裂通。原因分析:造成这种裂缝的内在原因是石膏条板的材性脆;外部原因则是施工或使用过程中的冲 击力影响。具有对流条件的居室门出现这种情况的可能性最大。防治措施: (1)研究产生韧性好的板材。如掺如玻璃纤维等材料,改善板材性能。 (2)选用抗冲击、韧性好的板材。(3)施工阶段,应控制门扇安装时间,有风季节,应在外门窗封闭后再安门扇,可以减 少撞击裂缝的出现。
8.8搁板承托及挂镜线松动脱落 房屋使用不久,搁板承托及挂镜线松动脱落。
原因分析:由于采用纯粘结方法安装,板材抗剪能力差,负荷后易松动脱落。
防治措施:可采用胶粘木屑的方法安装搁板承托及挂镜线。即用手电钻将墙板一面钻成∮42mm圆 孔,将∮42mm蘸胶圆木塞入(圆木应干燥),待圆木与板粘牢后,将突出板面部分锯掉,最 后用螺钉固定通上木条。挂镜点、挂镜线也应采取上述作法。纸面石膏板隔墙
8.9门口上墙面裂缝在门口两个上角出现垂直裂缝,裂缝长度、宽度和出现的早晚有所不同。复合板和工 字龙骨板都会发生此现象。
原因分析: 当采用复合石膏板时,由于预留缝隙较大,后填入的107胶水泥砂浆不严不实,且收缩较大,再加上门扇振动,在使用阶段门口两个上角出现垂直裂缝;当采用工字龙骨时,接 缝处嵌入以石膏为主的脆性材料,在门扇撞击作用下,嵌缝材料与墙体不能协同工作,也 会出现这类裂缝。
防治措施: 注意板的分块,把面板接缝与门口立缝错开半块板的尺寸。这种做法对工字龙骨板较易实现;对复合板则要增加两种板的型号,如预制加工厂有困难,可在现场将复合板局部 切锯。
8.10板面接缝有痕迹板面接缝处喷浆后,出现较明显的痕迹。
原因分析:石膏板端成直角,当贴穿孔纸袋后,由于纸袋厚度,出现明显痕迹。
防治措施:生产倒角板是处理好板面接缝的基本条件。定货时提出要求,若生产不是倒角板,还 可在现场加工。
8.11墙板与结构连接不牢 复合石膏板的这一质量通病,原因分析及防治措施与上述相同;工字龙骨板隔墙的质量通病是:隔墙与主体结构连接不严,但多出现在边龙骨。
原因分析:边龙骨预先粘好薄木块,作为主要粘结点,当木块厚度超过骨翼缘宽度时,因木块是 断续的,因而造成连接不严;龙骨变形也会出现上述情况。
防治措施:边龙骨预粘木块时,应控制其厚度不得超过龙骨翼缘,同时,边龙骨应经过挑选。安装龙骨时,翼缘边部顶端应满涂107胶水泥砂浆,使之粘结严密。为使墙板顶端密实,应在 梁底(或顶板下)按放线位置增贴92mm宽石膏垫板。
8.12门窗固定不牢 门窗安装后不久就出现松动或灰缝脱落。
原因分析:板端凹槽杂物未清理干净,板槽内粘结材料下坠;采取后塞口时预留门洞口过大;水 泥砂浆勾缝不实。
防治措施: (1)门框安装前,应将槽内杂物、浮砂清扫干净,刷107胶稀释溶液1~2道。槽内放小木条(可间断),以防止粘结材料下坠。安装门框后,洞门框高度钉2~3枚钉子,以防外力 碰撞门口发生错位。(2)尽量不用塞口做法,应随立板随立口,即板材顺序安装至门口位置时,将门框立好, 挤严(缝宽3~4mm),然后再顺序安装门框另一侧条板。
8.13板缝开裂 一般竣工5~6个月以后,纸面石膏板接缝陆续出现开裂,开始是不很明显的发丝裂纹,随着时间的延续,裂缝有的可达1~2mm。
原因分析:板缝结点构造不合理,板胀缩变形,刚度不足,嵌缝材料选择不当,施工操作及工序安排不合理等,都会引起板缝开裂。
防治措施: (1)选择合理的接点构造。一般有两种做法:一种是,清除缝内杂物,嵌缝腻子填至板倒角边平,待腻子初凝时(大约30~40min),再刮一层较稀的腻子(厚约1mm),随即贴穿 孔纸带,纸带贴好后放置一段时间,待水分蒸发后,在纸带上再刮一层腻子,将纸带压住, 同时把接缝板面找平;另一种做法是:在对头缝中勾嵌缝腻子,用特制工具把主缝勾成明 缝,安装时应将多余的粘结剂及时刮净,保持明缝顺直清晰。(2)为了防止施工水分引起石膏板变形裂缝,墙面应尽量采用贴墙纸或刷106彩色涂料 等做法。