商场空调热回收问题
fh16
fh16 Lv.3
2009年06月16日 16:16:18
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我在做一个地下商场中央空调,2500平米,拟采用全空气系统,两台组合式空气处理机组,根据节能要求排风要做热回收,但我查了好多样本,发现带热回收装置的空气处理机组设备都很高,有3米多高,现在去掉大梁,机房净高根本不够,请问各位是不是有什么好好办法。

大家好,我在做一个地下商场中央空调,2500平米,拟采用全空气系统,两台组合式空气处理机组,根据节能要求排风要做热回收,但我查了好多样本,发现带热回收装置的空气处理机组设备都很高,有3米多高,现在去掉大梁,机房净高根本不够,请问各位是不是有什么好好办法。
免费打赏
lengaokuangbiao
2010年05月22日 11:13:42
12楼
分开来做好!
回复
lengaokuangbiao
2010年05月22日 11:14:19
13楼
:) 高手!
回复
mengxianfad
2010年12月08日 14:11:37
14楼
分开来做啊。
回复
mengxianfad
2010年12月08日 14:12:15
15楼
用热交换器和空气处理机组组合
回复
fh16
2011年08月22日 19:16:06
16楼
有单独的新风处理机组,而且造价也不会增加很多
回复
huqifeng618
2011年08月23日 09:00:24
17楼
全热交换机应该可以吧
回复