我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。 是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因? 请各位大侠来帮忙!

我们这一个工程主机是制冷量130kw的空气源热泵全热回收机组,一共有2个系统。他的工作模式:制冷全热、制冷余热、制热全热、制热余热4个模式。现在的问题是:在全热模式运行时系统一工作一会就会高压保护,而余热时就是正常运行。
是不是制冷剂冲多了,还是有什么其他原因?
请各位大侠来帮忙!
maoxinqing
2011年06月09日 09:43:42
2楼
制冷全热出现高压保护就如环境温度过高引起的风冷热泵高压保护类似的情况;
制热全热和制热余热这个情况没看明白啊,呵呵。既然是制热,那余热哪里来?从蒸发器端再吸取热??主机制热,为何会存在全热回收呢??
回复
wogongcheng102
2011年06月09日 10:47:47
3楼
我们也有用空气源热泵,余热回收和制热全热是不在同时工作的,余热回收和制冷全热可同时进行。
回复
tzgg1358
2011年06月10日 10:58:36
4楼
全热时冷凝水温较高,所以高压较高。要调高压力控制器。余热是换热一部分制热水,再用冷凝水冷却,所以高压较低,机组运行正常。
回复
l359790733
2011年06月11日 09:02:17
5楼
制热全热就是产生的热量全部制取卫生热水,制热余热就是产生的热量一部分制热卫生热水,一部分制取冬季采暖用水。
顺便说一下,这个机组是全热回收三用空调机组,它有三种功能:制冷、制热、生产卫生热水。最显著的特点就是:在夏季可以有效地利用制冷产生的冷凝热量来免费生产卫生热水。
所以就有全热和余热之说。制冷全热冷凝风机不运行。
回复
l359790733
2011年06月11日 09:03:51
6楼
没看懂,是不是把字给打错了。
回复
l359790733
2011年06月11日 09:05:02
7楼
多谢指教。
回复
ly80ee
2011年06月13日 15:49:59
8楼
回收热量过大,但是又消耗慢,造成高压保护,多么明显,确保热回收的热水温度正常,热量消耗达到平衡即可。
回复
zhyfu
2011年06月14日 19:00:34
9楼
8#说得对。多用一些热水就行了。
回复
kittysong0914
2011年07月20日 09:01:40
10楼
全热回收发生高压与热水水温有很大关系,我现在做的系统是增加了一个旁通电磁阀来卸高压的.
楼主说工作一会儿发生问题大约是多久?能否监控到当时的热水水温?
另外,高压有可能还有冷媒的位置有关,贴出原理图可以帮你分析一下.
回复
actway
2011年10月27日 09:13:10
11楼
很明显的,在全热回收模式中,热回收换热器的换热量无法达到正常的冷凝要求,使冷凝温度升到,冷凝压力升到达到高压保护设定。
这种可能性:
1,商家的全热回收冷凝器偷工减料,实际换热量达不到压机工况冷凝要求。
2,全热回收冷凝器的水流量不够,泵小。
3,热回收的水温度太高。致使冷凝温度高,冷凝压力也高。
按楼主说的情况,不可能是因为制冷剂充多了引起的。
回复