随着空气源热泵两联供系统逐渐普及 许多消费者在安装这套系统时 会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱 缓冲水箱在系统中究竟起着怎样的作用呢? 又该如何选择合适的缓冲水箱容量呢? 今天我们就来聊一聊缓冲水箱。 什么是缓冲水箱? 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中,增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
许多消费者在安装这套系统时
会疑惑为什么一定要配置缓冲水箱
缓冲水箱在系统中究竟起着怎样的作用呢?
又该如何选择合适的缓冲水箱容量呢?
什么是缓冲水箱?
缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中,增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
缓冲水箱的主要作用
01
降低主机启动次数
02
高效除霜
03
自动排气
04
防止系统堵塞
如果系统加装缓冲水箱,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱底部,系统中的水质会更好,缓冲水箱底部设有排污阀,清洁起来很方便。
05
水力去耦合
仅仅知道缓冲水箱的作用还不够
想让水箱在系统中发挥应有的作用
水箱的选型非常重要
缓冲水箱的大小选择
空气源热泵两联供系统分为一次系统和二次系统。
首先计算系统稳定所需水量,设为M1,则
M1=QT/(C△T)
Q——主机制热量(KW)
T——化霜时间(S),空气源热泵机组化霜时间为3-8min,取4min来计算缓冲水箱容积。
C——水的比热容,取4.187(kJ/kg℃)
△T——供水温度允许下降的最大值,取3℃
系统实际水量设为M2,则
M2=πr?hxL
πr?h——管道每米水容量,π取3.14,r是管道内径的半径,h取1米
L——系统管路总长(m)
二次系统缓冲水箱容量选择考虑系统效率所能到达高度的稳定水流量,而一次系统缓冲水箱选择只需保证系统最小水流量,一般建议一次系统的缓冲水箱容量选择比二次系统略小一点,按经验值为3~5L/KW主机制冷量来选配即可。
本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除
知识点:空气源热泵两联供系统中,为什么要加缓冲水箱?