中央空调系统的空调排风设置及热回收
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2011年05月26日 22:24:02
来自于中央空调
只看楼主

讨论:商场设置中央空调,要求过渡季节可采用全新风系统. 关于空调排风:1.不设集中空调排风系统,而采用中庭的排风(兼消防排烟)系统.是否可行?存在的问题: a.未考虑排风热回收,节能能否通过? b.中庭不在一个防火分区的空调处理机组是否需设置单独的排风系统呢?2.若考虑采用带热回收的空调处理机组. 该方案需机房较大,且送排风的间距要求如何满足?3.另一问题:电影院设置了中央空调,放映室是否需设置空调系统、排风系统?

讨论:商场设置中央空调,要求过渡季节可采用全新风系统.
关于空调排风:
1.不设集中空调排风系统,而采用中庭的排风(兼消防排烟)系统.是否可行?存在的问题:
a.未考虑排风热回收,节能能否通过?
b.中庭不在一个防火分区的空调处理机组是否需设置单独的排风系统呢?

2.若考虑采用带热回收的空调处理机组.
该方案需机房较大,且送排风的间距要求如何满足?

3.另一问题:电影院设置了中央空调,放映室是否需设置空调系统、排风系统?
免费打赏
snail_yin
2011年05月27日 14:48:36
2楼
1.对于全空气系统,排风机最好与空气处理机组一一对应,这样控制比较容易,毕竟不同机组的运行状况是不一样的。
2.送排风间距是肯定需要满足的,这是平面布置细节问题,不能一概而论。一般来讲新风引入管或排风管接至竖井时需要一段距离。
3.放映室可以不设置空调,但一定要设置通风。
回复
toplhc
2011年05月27日 23:59:10
3楼
可讨论一下热回收,特别是大空间。
空调热回收,现在各地执行标准有差异;厂家的样本资料也多有不全。
有些工程实施起来也有一定的困难。
回复
sleepsong
2011年05月28日 07:55:16
4楼
请教各位版主,在设置热回收的前提下,商场集中空调机组可不可以考虑与中庭某些排风机联动而实现商场排风?
回复
wangj2006
2011年05月28日 10:26:10
5楼
放映室一定要安装空调,放映机的发热量很大,尤其是数字电影放映机,每台发热量在4~5kW。放映机自身有一个150~200mm的排风管,但其能力很弱,仅仅是把热量从放映机内排出,类似于电脑主机电源带的那个排风扇。我们可以用风管与其连接,并通到室外,这样处理可以减轻放映室空调机的负荷。但放映机的生产商不建议这么做,因为风管上需要设置排风机来辅助把热风排到室外,而排风机的压头很难控制,过大或偏小都会影响放映机自身的排热效果,他们希望在放映机附近做局部降温,实际上还是把发热量先排到放映室里了,在通过局部通风或放映室空调把热量带走。胶片放映机要好一些,但胶片在放映时会散发有害物质,一定要做排风,此时的放映室应该是微负压。

[ 本帖最后由 wangj2006 于 2011-5-28 10:40 编辑 ]
回复
zhangluochen
2011年05月28日 13:19:58
6楼
对于,设热回收的条件是:
1。当直流式空调系统的送风量大于或者等于3000M3/h,且新风,排风之间的设计温差大于8摄氏度时;
2、当一般空调系统的新风量大于或等于4000m3/h,且新风、排风之间的设计温差大于8摄氏度时;
3、设有独立新风和排风的系统时
4.、过渡季节较长的地区,当新风、排风之间实际温度的度时数大于1000时。
回复
lcx200061
2011年05月28日 13:24:48
7楼
同意1楼的说法
回复
zhangluochen
2011年05月28日 13:36:12
8楼
技术措施上,4.12.1中规定,凡空气中含有容易引起火或爆炸危险的房间,应有良好的通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用,其通风设备必须符合防火,防爆的要求。如放映室,实验室,药品库,蓄电池室,氧气瓶间,煤气表间等的排风系统应各自分设单独系统。
回复
ye-1983
2011年05月28日 16:42:29
9楼
我同样这些说法,放映厅的项目我还没做过,让我学习一回了,
回复
ye-1983
2011年05月28日 16:43:48
10楼
大家可以讨论讨论热回收的问题,这也是现在比较提倡的节能问题,但空调上的热回收问题技术真的成熟了吗?
回复
lilihuan08
2011年05月29日 07:08:36
11楼
写的挺好的
回复

相关推荐

APP内打开