求经热回收后,空调设备冷负荷
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2011年06月18日 11:28:17
只看楼主

办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW教材PP495、496,全热回收效率及热回收量等公式怎么利用,谢谢!

办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW B:27.6-28.2KW C:26.9-27.5KW D:26.2-26.8KW

教材PP495、496,全热回收效率及热回收量等公式怎么利用,谢谢!
免费打赏
bingyu0605
2011年06月18日 12:28:26
2楼
HN=85,HW=52
1.热回收(教材P496),Q=6.2KW
2.新风负荷G(HN-HW)=12.6KW
结果28.4


[ 本帖最后由 bingyu0605 于 2011-6-18 14:51 编辑 ]