请教关于配线进入开关箱\柜\板的预留长度的问题
gdsbd
gdsbd Lv.2
2009年06月16日 15:42:43
只看楼主

全国统一定额电气安装工程量计算规则里有:配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。 导线预留长度表(每一根线)序号 项目      预留长度  说明1 各种开关、柜、板 宽+高  盘面尺寸2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起比如:我有一个安装在木制配电板(500*350*30)上的铁壳开关,那么配线进入配电板与开关进行连接,那么他的预留长度是按(500+350)算?还是按从安装对象中心算起加0.3米呢?

全国统一定额电气安装工程量计算规则里有:配线进入开关箱、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应的工程量。
导线预留长度表(每一根线)
序号 项目      预留长度  说明
1 各种开关、柜、板 宽+高  盘面尺寸
2 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器线槽进出线盒等 0.3m 从安装对象中心算起
比如:我有一个安装在木制配电板(500*350*30)上的铁壳开关,那么配线进入配电板与开关进行连接,那么他的预留长度是按(500+350)算?还是按从安装对象中心算起加0.3米呢?
免费打赏
dfdfchen
2009年06月19日 09:18:37
2楼
按从安装对象中心算起加0.3米。
回复
fsoqing
2009年07月21日 18:28:56
3楼
按标准答案是:0.5/2+0.3
回复