因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]
因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.
[
本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]
22楼
临时使用尚可,但作为长期使用方案,不安全。
回复
23楼
2个100的开关锁一下呢 一起 开合
回复
24楼
你能做到吗???????
回复
25楼
不能一起断开为什么不好?只要开关是好的,先后断开也是该在分断时间内!200A与100A区别在额定载流量,而不是短路分断能力。
回复
26楼
可以 但必须 送电先送电源侧 两个100A断路器 再送 200A断路器
停电现停 200A断路器 后停100A断路器
操作严格按规定操作
建议 两个100A断路器改为一个 200A隔离开关
回复
27楼
不能 不可能的吧 呵呵 是把
回复
28楼
..........
回复
29楼
就按你图示做,100A的断路器合上就别在动了,当导线使。定期检查,不然100A的触点氧化发热就麻烦了
回复
30楼
思维活跃,创意新颖,意义不大,鸡肋
回复
31楼
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复