二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用
lxx297537449
2009年06月16日 13:52:50
来自于断路器
只看楼主

因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.

[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

断路器.jpg

免费打赏
yangguangj
2009年06月30日 15:21:26
22楼
临时使用尚可,但作为长期使用方案,不安全。
回复
liuxingyu198411
2009年06月30日 21:16:10
23楼
2个100的开关锁一下呢 一起 开合
回复
老灰兔子
2009年06月30日 22:18:41
24楼

你能做到吗???????
回复
lww512266205
2009年07月01日 13:42:07
25楼
不能一起断开为什么不好?只要开关是好的,先后断开也是该在分断时间内!200A与100A区别在额定载流量,而不是短路分断能力。
回复
yinheruzhou
2009年07月02日 12:38:18
26楼
可以 但必须 送电先送电源侧 两个100A断路器 再送 200A断路器
停电现停 200A断路器 后停100A断路器
操作严格按规定操作
建议 两个100A断路器改为一个 200A隔离开关
回复
woshicuozi
2009年07月03日 09:11:15
27楼
不能 不可能的吧 呵呵 是把
回复
wujie_030111
2009年07月03日 17:11:00
28楼
..........
回复
hxhwff
2009年07月03日 18:24:30
29楼
就按你图示做,100A的断路器合上就别在动了,当导线使。定期检查,不然100A的触点氧化发热就麻烦了
回复
aoboc888
2009年07月03日 22:17:03
30楼
思维活跃,创意新颖,意义不大,鸡肋
回复
xjw2006
2009年07月04日 07:04:13
31楼
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
回复

相关推荐