因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]
因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.
[
本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

32楼
配电元件的使用应该是安全第一,有的这么样麻烦,不如直接换个200的开关了。
回复
33楼
如果柜里能改就肯定不会去考虑这个问题,因我化了二个小时也拆不下那二个抽屉,200A的断路器又放不下原抽屉,没办法时才想用此下策,现还未使用,大家以为真的不行我就另想办法,其实也没有那么严重的问题,因二个断路器同规格同型号同厂家性能肯定也相近,如万一有一个有问题另一个也跳了,不过合分闸时肯定要空载.
回复
34楼
个人认为不可以,100的和200的分断电流不一样,由于接线等原因你不能保证电流平均分配到2个断路器,一个大一点就会跳,另一个跟着跳
回复
35楼
你原来是2台ups,这样就是说两个100a断路器分别控制各自的负载。
现在你用1台ups,负载还是两路。所以没有必要更好断路器。
仅仅需要从1个ups连电缆到原来的两个断路器即可。
回复
36楼
你原来是2台ups,这样就是说两个100a断路器分别控制各自的负载。
现在你用1台ups,负载还是两路。所以没有必要更换断路器。
仅仅需要从1个ups连电缆到原来的两个断路器即可。
回复
37楼
看上去行,实际不可行,别忘记工业电气最重要的就是可靠,光是用个几分钟真的等于没有用。
回复
38楼
个人观点不可以。因为当有一个断路器出现故障跳闸时,只有100A的断路器在工作了。
回复
39楼
能用,肯定能用,但不好用,绝对不好用。
回复
40楼
理论上是可行的,因为是两个开关并联嘛。但出于安全性和经济性考虑,还是不要试的好。毕竟不管什么负载都是要钱的。
回复
41楼
两个断路器不能同时断开,接触电阻也不可能一样,分开的电流和正常流过的电流不可能各自一半
回复