内走道排烟口一般是采用什么排烟口呢,我选常闭电动百叶可以吗排烟口的动作温度是多少呢,是不是280度?谢谢
内走道排烟口一般是采用什么排烟口呢,我选常闭电动百叶可以吗
排烟口的动作温度是多少呢,是不是280度?
谢谢
2楼
板式排烟口或者多叶排烟口,再或者280度排烟防火阀+单层百叶
常闭,火灾时开启,280度自动关闭,反馈信号至消控中心。
回复
3楼
用常开式防火阀
280度自动关闭,反馈信号至消控中心。
回复
4楼
一桶浆糊
大哥你真是人才啊 无地自容了我 佩服佩服……什么都懂 啊
回复
5楼
我也不是什么人才,就是因为比你多做了几个工程,多混了两年,这就是闻道有先后。
或许一两年后,你在一个偶然的机会看到了现在的帖子,就会认为一桶浆糊原来如此,不过一个暖通菜鸟而已。
回复
6楼
哈哈!
太谦虚了!楼上的大哥
想你学习
回复
7楼
几年后,一桶版主还是这么值得尊敬啊
回复