用微型断路器作电动机保护组合时为什么电流比电动机的额定电流大一级?
r706684087
r706684087 Lv.2
2009年06月16日 11:07:39
来自于断路器
只看楼主

各位好!小弟今天在看施耐德的选型书后有一疑问。电动机保护组合中,选项用塑壳断路器作保护开关用时,选用的开关额定电流和电动的额定电流同一级,用微型断路器时开关的额定电流为电机的2倍。如电机为11kW,选塑壳用的组合方式为:NS80H-25A/3+LCD32+LR2-D33 17~25A,而选微断用的方式:C65-D40A/3+LCD25+LR2-D33 17~25A。是不是与开关的分断能力有关,NS80H的分断能力为70kA,C65-D型的分断能力最大为15kA。正在发晕中,请各路高手指点指点

2009年06月16日 16:28:29
2楼
用微型断路器作电动机保护组合时,躲不过尖峰电流
回复
fjwan0130
2010年04月20日 08:38:29
3楼
电动机启动时在0.05-0.2秒时会有一个很高的尖峰电流、往往是14倍的额定电流,普通的微型断路器与塑壳断路器均不能在10-14In时正确动作。推荐你选用ABB公司K特性微型断路器。专为保护电动机回路的微型断路器。
回复