10KV变压器匝数
electricity
electricity Lv.13
2009年06月15日 19:49:26
来自于变压器
只看楼主

问一个简单的问题, 做了电气多年, 净做工程, 很多电气基本知识都忘了. 10KV/0.4KV 变压器, Y/y 接法 和 D/y 接法 高压侧铁心柱的绕线匝数应该不一样吧, 因为 Y/y接法的电压变比是 10KV相电压/低压相电压(5770/230V), 而D/y 接法 的电压变比是 10KV线电压/低压相电压(10000/230V), 我的理解是否正确?

问一个简单的问题, 做了电气多年, 净做工程, 很多电气基本知识都忘了.

10KV/0.4KV 变压器, Y/y 接法 和 D/y 接法 高压侧铁心柱的绕线匝数应该不一样吧, 因为 Y/y接法的电压变比是 10KV相电压/低压相电压(5770/230V), 而D/y 接法 的电压变比是 10KV线电压/低压相电压(10000/230V), 我的理解是否正确?
免费打赏
wlszjs
2009年06月15日 21:25:58
2楼
线圈匝数比是不一样的,但是每个铁芯绕多少匝有很多因素决定的,主要看设计采用多少磁密度
回复
一指慢
2009年06月15日 22:32:48
3楼
“Y/y接法的电压变比是(5770/230V), D/y 接法 的电压变比是(10000/230V),
对每一铁芯柱而言你的理解是对的。
一般所说的变比是以10KV的线电压与低压侧的线电压0.4KV而言。
回复