急!请大家帮忙分析:为什么这个系统供热水洗浴会忽冷忽热?
wslman
wslman Lv.2
2009年06月15日 16:20:37
来自于采暖供热
只看楼主

某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题: 当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。

某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题:
当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。

xitongtu.GIF

据我的经验,如果采用水箱供水,或者冷、热水供水分两路分别用变频泵增压,那肯定没有这个问题。

[ 本帖最后由 wslman 于 2009-6-15 16:24 编辑 ]

xitongtu.GIF

免费打赏
wangyidl
2009年09月16日 22:46:49
22楼
就是各喷头的水利不平衡 根本解决应是终端想办法 [环网 加大管径 同程会有效果]
回复
liushui5201
2014年12月30日 12:43:34
23楼
这种太简单的系统容易出现这样的情况,解决方案:热水供水管道分两支路共淋浴,一支路管11个淋浴头,没过五个淋浴头采用变径方法减小供水管道直径,增加泵改成变频控制,保持恒压可解决此问题。另外锅炉不用软化水运行,会结垢很厉害,详询【济南水知道泳池设备有限公司】
回复