某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题: 当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。
某会所,采用的是自来水直供热水炉的热水方案,目前已投入使用。共4台容积式燃气热水炉,产出热水供男、女浴室各11个淋喷头及3、4个台盆使用。冷水源为小区提供的自来水,经过变频泵增压,供水动压为0.5Mpa, 管径如图所示。现在使用中发现如下问题:
当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化,必须重新调节冷、热水才能正常洗浴。这种忽冷忽热的现象产生的原因是什么?有什么解决的办法?请高手们帮忙分析一下。
据我的经验,如果采用水箱供水,或者冷、热水供水分两路分别用变频泵增压,那肯定没有这个问题。
[
本帖最后由 wslman 于 2009-6-15 16:24 编辑 ]
12楼
安装恒温控制喷头~~~~
回复
13楼
没有水箱是不行的,出口设置储热水罐
回复
14楼
如果需要稳定的水温,有必要通过冷/热混水箱.
当然简单的方式,就是用户自己调水温。当然要注意安全提示。
毕竟每个人需要的水温是不一样的。
回复
15楼
热水回水管管径太细,所以有喷头不开的时候多余的热水不能及时回放到锅炉,造成热水管压力波动。再加上冷水管压力也是波动的,冷热水压差波动就比较大了。可以把回水管径放大到DN40。其实这种集中浴室直供系统最好做成单管供水,不存在冷热水压差波动问题。
回复
16楼
男、女浴室各11个淋喷头总计室22只淋喷头,冷热水管径采用50太小,需加大到65才会均衡
回复
17楼
回答不了这个问题,但是给楼主顶一下支持一下!
回复
18楼
建议不要热水回水,不要安装回水泵,热水管的冷水慢慢放掉就行了,一旦设计热水回水泵,一不小心就水力不平衡
回复
19楼
通过加装一些阀门类的控制系统是可以解决问题的,但考虑经济性,应该仔细分析一下
如果是“当淋喷头使用数量发生变化时,出水温度立马发生变化”其问题就不是在容水量上,而是压力不均衡问题,一个可以按照楼上的说法增加管径和做环状管网,还有一个可以试一试降低供水压力,这样可以减少流量,可以缓解你说的问题
回复
20楼
可以通过安装恒温混合阀解决这个问题
回复
21楼
水力平衡的问题,不知道楼主解决没~ 加平衡阀应当可以,热水供水和冷水供水都加~~
回复