变压器带病运行时间
z_008
z_008 Lv.2
2009年06月15日 13:48:37
来自于变压器
只看楼主

各位高手,有个棘手的问题。我单位最近发生个“怪”事,有一台400KVA的变压器,在所带回路中其中一条电缆故障,空开烧损。在断开此回路,送电半个小时后,变压器烧损,二次熔丝管爆裂,电网跳闸。谁知道是啥原因?要是真的是二次电缆引起的,变压器带病运行能挺半个小时吗?

各位高手,有个棘手的问题。
我单位最近发生个“怪”事,有一台400KVA的变压器,在所带回路中其中一条电缆故障,空开烧损。在断开此回路,送电半个小时后,变压器烧损,二次熔丝管爆裂,电网跳闸。谁知道是啥原因?要是真的是二次电缆引起的,变压器带病运行能挺半个小时吗?
免费打赏
liu.yanjin
2009年06月15日 17:10:26
2楼
没明白你说的问题。:lol
回复
lingxuct
2009年06月15日 17:30:21
3楼
“一条电缆故障,空开烧损”,“断开此回路,送电半个小时后,变压器烧损,二次熔丝管爆裂,电网跳闸。”???
电缆故障空开不跳且烧它?!是什么空开?如何配置的
烧了空开还不够,再烧变压器?
烧了变压器还不够,这二次熔丝不是熔断,而是“爆裂”?是什么的二次?
电网跳闸,跳到哪一级?
如此一只空开害人不小,保护上存在很大问题,配出空开不跳时,变压器低压侧总断路器为什么不跳?
要到烧变压器的严重程度了,高压侧保护为什么不动作?还“电网跳闸”??!!!
什么人设计的,什么人计算的继电保护?这些人不开除也应扣他们半年奖金!!
回复
liu.yanjin
2009年06月16日 09:18:10
4楼

:lol 是要追究设计和维护的责任哦。损失不小啊