室外路灯的漏电开关的动作电流应该是多少?
lookupfor
lookupfor Lv.2
2009年06月14日 14:28:08
来自于照明工程
只看楼主

某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?

某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。
该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?
免费打赏
zxw456789
2010年03月14日 10:40:47
12楼
本人看法一般室外路灯的漏电保护器在60-100毫安,因为得考虑电缆及灯具的正常泄露电流。并且采用TT保护方式,每个灯具有个接地极,各灯具接地极相互连接成一体。
回复
yinsuwen
2010年09月05日 21:57:40
13楼
30mA太小了,100mA也太小了,得计算路灯线路的正常泄漏电流后才能确定漏电动作电流值是多少。
回复
kz00
2013年11月11日 14:24:10
14楼
选用100mA或300mA的更靠谱一些。30mA的会经常跳闸。甚至无法合闸。
因路灯漏电保护属于简介接触保护,因此,可以不必要死扣30mA。
回复
yl_415
2013年11月14日 08:48:20
15楼
不错的资料,谢谢分享
回复
siwei527
2014年12月23日 14:29:27
16楼
路灯按每套1mA的漏电电流估算,线路按22mA/千米估算,I漏电估计就是33.2mA, 本人建议选50mA的漏电开关吧!
回复
head12
2014年12月24日 21:30:06
17楼
建议整定300MA,30MA的漏电保护不动作电流是15MA,路灯正常运行尤其是下雨天漏电电流太大,所以30MA有可能总跳闸。用300MA去躲避正常泄露电流,不够就500MA没关系的。正常的时候人不碰,不会触电。
回复
qq_1419598611569
2014年12月27日 10:21:16
18楼
总闸用大点
回复
chunhuaxingxing
2014年12月27日 12:19:52
19楼
学习了,谢谢
回复
dianqi1024
2015年01月16日 16:09:16
20楼
30mA太小吧,容易跳,我用100mA
回复
逐梦天下
2015年01月19日 16:34:45
21楼
有没有哪位兄弟能献出相关规定 让大伙瞧瞧 学习学习。