某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?
某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。
该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?
2楼
30mA不会偏小的呀:)
回复
3楼
路灯是公共场所,行人经常容易接触到,如果漏电了就容易造成触电的危险。
而流过人体的电流超过30mA 以上属于危险电流,你不用30mA 的漏电开关还想用多大的呢?100mA ?200mA?
要避免因漏电引起漏电开关频繁跳闸,不是增大漏电开关的动作电流,而是在施工过程中保证没有漏电!!!!!!!
回复
4楼
一般都是30mA,是可以的!
回复
5楼
BS,灯具漏电电流就让你找不到北了。
回复
6楼
路灯,没有必要装设漏保。
回复
7楼
要设漏电保护,室外30mA太小了,很容易跳。选100mA会合理点。
回复
8楼
支持楼上!30mA太小容易跳闸
回复
9楼
总闸用大点,一般的都是30mA的吧
回复
10楼
路灯设计我没用过带漏电保护的,一般都是景观照明带漏电保护。路灯都作了保护接地和重复接地,相信人的阻抗没有大地阻抗小;景观灯相对而言,人容易接触,且基础深度较小,负荷较小,短路造成过大电流不一定跳闸,所以用漏保来得安全可靠些。