室外路灯的漏电开关的动作电流应该是多少?
lookupfor
lookupfor Lv.2
2009年06月14日 14:28:08
来自于照明工程
只看楼主

某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?

某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。
该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?
免费打赏
oo5757557
2009年06月14日 16:15:08
2楼
30mA不会偏小的呀:)
回复
老灰兔子
2009年06月14日 22:19:34
3楼
路灯是公共场所,行人经常容易接触到,如果漏电了就容易造成触电的危险。

而流过人体的电流超过30mA 以上属于危险电流,你不用30mA 的漏电开关还想用多大的呢?100mA ?200mA?

要避免因漏电引起漏电开关频繁跳闸,不是增大漏电开关的动作电流,而是在施工过程中保证没有漏电!!!!!!!
回复
yhlrf
2009年06月15日 16:31:11
4楼
一般都是30mA,是可以的!
回复
liu8979
2010年01月04日 15:27:22
5楼
BS,灯具漏电电流就让你找不到北了。
回复
m8080724
2010年01月04日 18:29:07
6楼
路灯,没有必要装设漏保。
回复
liuhinly
2010年01月06日 10:18:03
7楼
要设漏电保护,室外30mA太小了,很容易跳。选100mA会合理点。
回复
hf992434
2010年01月06日 13:18:15
8楼

支持楼上!30mA太小容易跳闸
回复
ff_odin
2010年01月06日 16:36:33
9楼
总闸用大点,一般的都是30mA的吧
回复
xj.7204
2010年01月08日 10:11:58
10楼
路灯设计我没用过带漏电保护的,一般都是景观照明带漏电保护。路灯都作了保护接地和重复接地,相信人的阻抗没有大地阻抗小;景观灯相对而言,人容易接触,且基础深度较小,负荷较小,短路造成过大电流不一定跳闸,所以用漏保来得安全可靠些。
回复
kongbai08
2010年01月11日 22:11:03
11楼
学习下
回复