Led路灯供电线路长度的困扰
菜鸟先到
2021年11月16日 10:53:59
来自于照明工程
只看楼主

按规范是500米的供电半径,以前规范估计是针对高压钠灯之类的。现阶段的灯具普遍是LED光源,并且电源的输入电压范围已经到了90~295VAC,那么是不是可以将供电半径延长至1000米了,压降不可能到90以下,这样是不是可以节约增加变压器所需费用?

按规范是500米的供电半径,以前规范估计是针对高压钠灯之类的。现阶段的灯具普遍是LED光源,并且电源的输入电压范围已经到了90~295VAC,那么是不是可以将供电半径延长至1000米了,压降不可能到90以下,这样是不是可以节约增加变压器所需费用?
张国鹏668
2022年09月02日 05:59:01
2楼

1000米压降太大了,可以增加一级配电箱。

wyhwdf:请问,增加一级配电箱如何降低压降?按您的思路,是否多加若干级配电箱则可以保证长距离供电而电压无损失?

回复