漏电保护器,又称漏电保护开关,是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用,也就是说漏电保护器具有不可替的重要作用。既然如此,为什么路灯不用装漏电保护器呢?难道不怕路灯电死人吗? 原来不给路灯装漏电保护器,一则是因为装不上去; 二则不好确定漏电保护器的动作电流,如果装了还有可能无动作。 假如设定的动作电流大于人体极限承受电流30mA,则保护无效! 装上去也形同虚设,没有任何作用; 但是如果小于或等于30mA,又因路灯线路比较长,而且是露天,物理漏电情况就会超过30mA,且频繁导致误动作! 所以根本无法点亮路灯。 两相权害取其轻,经过权衡利弊之后,就不给路灯装漏电保护器了。
漏电保护器,又称漏电保护开关,是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用,也就是说漏电保护器具有不可替的重要作用。既然如此,为什么路灯不用装漏电保护器呢?难道不怕路灯电死人吗?
原来不给路灯装漏电保护器,一则是因为装不上去; 二则不好确定漏电保护器的动作电流,如果装了还有可能无动作。 假如设定的动作电流大于人体极限承受电流30mA,则保护无效! 装上去也形同虚设,没有任何作用; 但是如果小于或等于30mA,又因路灯线路比较长,而且是露天,物理漏电情况就会超过30mA,且频繁导致误动作! 所以根本无法点亮路灯。 两相权害取其轻,经过权衡利弊之后,就不给路灯装漏电保护器了。
路灯和平常接触的电器不同,即便不做接地线,灯杆内接头和灯杆之间发生漏电时也会有相当一部分被导入大地,因此有人触摸带电灯杆,只相当于在漏电部位和灯杆对地电阻之间再次并联的电阻,所以既使有几百毫安的漏电,而通过人体的电流却非常有限,在这种情况下如果选30mA漏电保护器就没有什么作用了,因为100mA以上的漏电保护器也能保证人身安全。 要知道,30mA漏电保护器用于防止人身伤害,100mA-300mA漏电保护器用于预防防电气火灾。
还有一个原因就是: 路灯电缆一般都会很长,所以火线对地之间存在很大的电容,有时可达零点几微法以上,这对交流电是可以提供通路的,由此而造漏电保护器误动作。 所以现在的路灯工程大都采用在每颗灯杆下单独做接地的方式,当漏电不严重时不会对外造成危险; 若漏电严重空开就会跳闸,也不会产生“跨步电压”,所以安全还是有保障的。