某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?

某工程路灯间距是30米,每回路是20支路灯,路灯最远处距出线开关约600米。
该工程的路灯漏电开关的动作电流为30mA,这个漏电动作电流是否偏小,多少合适?
免费打赏
lvweilvccc
2015年01月26日 00:36:56
22楼
学习下~求大神解答,到底如何设置~
回复
fxhwell
2015年01月29日 10:04:00
23楼
要设漏电保护,室外30mA太小了,很容易跳。选100mA会合理点。
回复
dianqi1024
2015年06月04日 09:14:10
24楼
单灯30mA可以啊,某一支路最少要100mA,或者300mA。太小根本就合不上闸
回复
xiamuzhixin
2015年06月04日 14:31:38
25楼
出线配100mA。