12楼
从抗震的角度来说,四角有框架柱是非常有利的,楼梯间是建筑中最薄弱的一个部分,地震来的时候也是人逃生避难的通道,所以我觉得应该比其他部分提出更高的要求。比如对楼梯间四周的框架提高一个抗震等级的构造措施。
08抗震规范的修订,对砌体结构楼梯的要求提高就是一个开端,相信下次修订规范的时候会有个更高的要求和明确的标准!
[
本帖最后由 denny864 于 2009-6-22 14:34 编辑 ]
回复
13楼
是在四角设置框架柱当然最好
但是规范没有明确规定必须设置吧?
我们现在大部分情况还是没有设置
四角构造柱是有
TL下TZ也有
回复
14楼
我感觉还是构造柱稍微好点,规范上没有说一定是框架柱!
回复
15楼
完全没必要全都如此!!全都这样有时会影响建筑功能的,而且浪费!
回复
16楼
甘肃省审图已经这样要求。
回复
17楼
现在基本有抗震要求的都需要这样设计
回复
18楼
一般都在楼梯间四角增设框架柱,而且梯梁下部也要求设梯柱,如果楼梯梁在框架梁上还需附加箍筋
回复
19楼
能设尽量设,只要建筑同意。一般设和不设造价相差不大。设了结构方便很多。一般水箱都是放楼梯上的。
回复
20楼
不错不错。非常好的东西。谢谢楼主的无私奉献。这个平台真好!!!再次感谢楼主1
回复
21楼
我一般都设,TZ传下来的荷载不小,加上楼梯间处考虑防火需要,不能采用轻质隔墙,此处的梁很大。不知有无抗震要求?
回复