框架结构有必要在楼梯间四角都设框架柱吗?
jujun82
jujun82 Lv.7
2009年06月14日 09:53:51
只看楼主

如题......

如题......
免费打赏
混混结构
2009年06月14日 10:20:21
2楼
现在我们单位的建筑一般都要求在楼梯间四角增设框架柱了
回复
fpx811213
2009年06月14日 10:26:38
3楼
当然不是了哦。可以做成悬挑的,也可以做构造柱。一个多层还有必要做成全框架的啊,那不是好花钱花力?
回复
hhhgggllll
2009年06月14日 19:17:57
4楼
一般都要求在楼梯间四角增设框架柱,而且梯梁下部也要求设柱,这样审图关容易过。
回复
tepeifu
2009年06月14日 22:04:43
5楼
看多大开间了
四川地震后怎么样不知道,我院没啥活了,可是四川地震前如果是框架的话,最少让楼梯有两个框架柱.
回复
qiufengjia
2009年06月16日 11:11:41
6楼
很好很强大,拜读后受益匪浅啊
回复
koala31
2009年06月16日 11:33:35
7楼
一般的公司都会要求四角加构造柱,这样你的TZ就是放在KL上,否则就是放在次梁上。
回复
lqs_34
2009年06月19日 17:06:47
8楼
构造柱?说法不严谨,因该称梯柱。
回复
mayunjun
2009年06月19日 17:28:16
9楼
在框架结构中的楼梯间四角均应设置框架柱,因为楼梯间受开洞影响,而且还受楼梯踏步板等影响,楼梯间周边构件受力并不十分明确,地震区应在楼梯间四角设置框架柱。
回复
dodo2002
2009年06月21日 18:04:08
10楼
我一般都设,TZ传下来的荷载不小,加上楼梯间处考虑防火需要,不能采用轻质隔墙,此处的梁很大。不知有无抗震要求?
回复
user
2009年06月21日 21:53:55
11楼
同意9楼意见,地震区一般宜在楼梯间四角设置框架柱。