急求解答!!!FM的消防审核要求合理吗?
david_521
david_521 Lv.2
2009年06月12日 17:48:29
只看楼主

昨天接受了FM保险公司的消防审核,感觉我们的消防系统在他们看来漏洞百出,特意注册发帖请高手指点。概况: 湿式自动喷淋系统:两台主泵,两台稳压泵,装在厂房外面园区角落的水泵房内,泵房外不远地面有4个压力检测管;三个湿式报警阀(水流指示器、压力开关、水力警铃等都很齐全),装在离泵房约50米的厂房一层角落,分别控制1-3层;每层的最不利点设有末端排水管,无压力表。日常,报警阀前端压力0.6MPa,阀后端压力0.62左右,水泵房内的压力表显示也在0.6左右。

昨天接受了FM保险公司的消防审核,感觉我们的消防系统在他们看来漏洞百出,特意注册发帖请高手指点。

概况:
湿式自动喷淋系统:两台主泵,两台稳压泵,装在厂房外面园区角落的水泵房内,泵房外不远地面有4个压力检测管;三个湿式报警阀(水流指示器、压力开关、水力警铃等都很齐全),装在离泵房约50米的厂房一层角落,分别控制1-3层;每层的最不利点设有末端排水管,无压力表。日常,报警阀前端压力0.6MPa,阀后端压力0.62左右,水泵房内的压力表显示也在0.6左右。

问题:
1、主泵的启动条件:现在的控制程序是 水流指示动作--〉压力开关动作-->消防室接受信号--〉主泵启动
(1)从压力开关是否必需有两路信号,一路传控制室,另一路传主泵控制柜?
FM要求必需两路。不知道大家的做法是怎么样的?
(2)压力开关的启动原理是什么,压力过低还是水流量?
FM要求,主泵的启动条件是管内的压力低于0.51M后自动启动,可我们的系统看来,只要有水流过报警阀压力开关动作主泵就启动了,这时压力根本不会低于0.51M。该如何处理,再加一个电接点压力开关联动主泵?
2、稳压泵与主泵的联动
现在的情况是,稳压泵平时补充压力;在末端防水时,主泵直接启动,稳压泵根本就没动作;FM的理解是试水-〉压力稍低,稳压泵启动-〉压力继续低,小于0.55M时主泵启动。这样的理解是否合理呢?
3、报警阀前端放水
FM在检测喷淋压力时,从泵房外的测试口(注意:该处在泵和报警阀中间,各20m)测试。这个时候,稳压泵会启动,但主泵不会启动.FM认为是系统的最大问题,因为测试放水到0.2M时主泵仍未启动。实际上,永远也不会启动,因为在这一段放水压力开关不会动作,主泵自然不启动。这个问题,如何处理?
4、主泵的停止
FM要求必须手动。但事实上,如果末端放水不停止,主泵就不会停止,只能手动停止的;而如果无法自动停止,那么压力开关误动作后,主泵自动启动停不下来,没人知道不会爆管?大家以为呢?

请专业人士给予解答。本人是半路出家,细节问题不太了解,这次审核也让老板不爽。很郁闷哦,请帮忙!!!!

[ 本帖最后由 david_521 于 2009-6-17 08:57 编辑 ]
免费打赏
zjf2002
2009年06月16日 09:03:53
2楼
从你的描述上看,贵系统应是稳高压系统,当采用稳高压系统时,联动主泵的压力开关应设在消防泵出口总管上,喷淋报警阀的压力开关不必再联动主泵。由系统的压力变化启停稳压泵及开启主泵。这样你所有的问题几乎都解决了。
关于主泵的停止,国内规范也是必须手动停止的。
关于爆管,一般应设带泄压阀的回流管。
愚见。
回复
dintw
2009年06月16日 12:39:03
3楼
楼上正确。
按国内规范设计出来的东西,以FM的标准来看当然是漏洞百出。楼主英语还行的话建议看一看国外的相关规范。
回复
david_521
2009年06月16日 15:40:52
4楼
稳高压系统?
这个,不好意思,是什么意思?和普通的稳压系统不一样?

我们计划把目前湿式报警阀后端的压力表换成电接点压力表,用其控制主泵的启动。可这样一来,压力开关还有什么用呢?不就是一个摆设了?既不报警,也不启泵,要来何用?
回复
david_521
2009年06月16日 17:34:27
5楼
谁了解压力开关的动作原理?和喷淋管网(报警阀后)的压力下降有什么量化的关系吗?

我们用的是霍尼韦尔的压力开关,上面的数值如何确定?
回复
david_521
2009年06月17日 12:15:50
6楼
救命啊,还有没有能解答的?
回复
dintw
2009年06月17日 13:10:19
7楼
喷淋系统报警阀上装的压力开关根据GB5135.10-2006,如果是普通型,动作压力为0.035MPa~0.05MPa。这个压力开关是安装在延时器和水力警铃之间的管段上,平时该管是空管。当报警阀动作有水流通过延时器并流向水力警铃驱动警铃报警,管内水压超过压力开关的设定值,压力开关内的触电闭合发送电信号。压力开关一般选择压力可调式。
回复
zjf2002
2009年06月17日 15:44:12
8楼
楼上说的对。
喷淋报警阀上的压力开关在准工作状态下的读数为0,当系统喷水时,同时有水流流过压力开关所在的管道,压力升高,使压力开关触点状态发生变化,发出信号,启动消防泵。
稳高压系统中的压力开关在准工作状态下的读数为该状态下的管网压力,当系统喷水时,压力下降,使压力开关触点状态发生变化,发出信号,启动消防泵。
故以上二种压力开关的压力大小变化正好相反。
回复
dintw
2009年06月17日 15:49:39
9楼
1、主泵的启动条件:现在的控制程序是 水流指示动作--〉压力开关动作-->消防室接受信号--〉主泵启动
(1)从压力开关是否必需有两路信号,一路传控制室,另一路传主泵控制柜?
FM要求必需两路。不知道大家的做法是怎么样的?
FM这么要求可能是希望压力开关动作就直接启动消防主泵,而不是由控制室启动,如果系统设置为手动启动,火灾时可能会延误消防主泵的启动。
(2)压力开关的启动原理是什么,压力过低还是水流量?
FM要求,主泵的启动条件是管内的压力低于0.51M后自动启动,可我们的系统看来,只要有水流过报警阀压力开关动作主泵就启动了,这时压力根本不会低于0.51M。该如何处理,再加一个电接点压力开关联动主泵?
因为报警阀上的压力开关设定值过低。
2、稳压泵与主泵的联动
现在的情况是,稳压泵平时补充压力;在末端防水时,主泵直接启动,稳压泵根本就没动作;FM的理解是试水-〉压力稍低,稳压泵启动-〉压力继续低,小于0.55M时主泵启动。这样的理解是否合理呢?
报警阀上的压力开关先于稳压泵的电接点压力表动作,主泵启动了,稳压泵当然不动作。FM的理解对于稳高压系统是合理的。
3、报警阀前端放水
FM在检测喷淋压力时,从泵房外的测试口(注意:该处在泵和报警阀中间,各20m)测试。这个时候,稳压泵会启动,但主泵不会启动.FM认为是系统的最大问题,因为测试放水到0.2M时主泵仍未启动。实际上,永远也不会启动,因为在这一段放水压力开关不会动作,主泵自然不启动。这个问题,如何处理?
你这是临时高压系统,主泵完全靠报警阀上的压力开关启动,而湿式报警阀实际上就相当与一个止回阀(有些老外直接把湿式报警阀叫check valve)。压力开关当然不动作。
4、主泵的停止
FM要求必须手动。但事实上,如果末端放水不停止,主泵就不会停止,只能手动停止的;而如果无法自动停止,那么压力开关误动作后,主泵自动启动停不下来,没人知道不会爆管?大家以为呢?
主泵必须手动停,国内规范也是这么规定的。
建议:在消防泵出口总管再安装一个电接点压力表(或者在每个消防主泵的出口管上分别装一个压力开关)控制消防主泵的启动。电接点压力表输出信号的设定值或者压力开关的设定值根据系统要求设定。或者利用稳压系统的电接点压力表作为压力信号源,不过这种方式可能不符合FM的要求。不管那种方式,原来的控制系统都要做改动。你做了一个临时高压系统,FM却按稳高压系统来进行测试,当然问题多多。
回复
david_521
2009年06月17日 16:57:36
10楼
感谢,学了很多,不过仍有很多不明白的。
临时稳高压系统和稳高压系统是怎么个区分法呢?
哪位给讲讲,或者发份资料,不胜感激!
回复
dintw
2009年06月17日 17:17:03
11楼
我这么区分的,个人意见。
临时高压系统的主泵启动主要是由消防用户(室内消火栓、自喷系统等)来启动,启动方式有室内消火栓内的起泵按钮、报警阀上的压力开关启动、泵房就地手动泵、控制室远程手动起泵、火灾报警系统确认火灾后自动启动。
稳高压系统的主泵的启动不依赖于用户端,仅根据消防泵出口总管的压力降来启动消防主泵。当然就地启动、自动启动的要求同临时高压系统。即供水水源和用户端相对独立。系统相对简单。
这两种系统都有稳压系统,只不过临时高压系统如果屋面水箱设置高度满足规范要求的话可以不设稳压系统,直接利用屋面水箱稳压。
回复

相关推荐

APP内打开