管材的必选
fhp202
fhp202 Lv.3
2009年06月11日 17:04:09
只看楼主

我现在做一个山区村庄的排水项目,管道坡度比较大,0.03~0.10样子。想请教一下大家用什么管材比较适合。还有检查井需不需要做防冲刷处理。小弟是个新手,对这些不了解,大家帮帮忙给点意见,先谢谢了

我现在做一个山区村庄的排水项目,管道坡度比较大,0.03~0.10样子。想请教一下大家用什么管材比较适合。还有检查井需不需要做防冲刷处理。小弟是个新手,对这些不了解,大家帮帮忙给点意见,先谢谢了
免费打赏
huangzhimin
2009年06月12日 20:56:18
2楼
管道坡度比较大并不影响正常选用管材,按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.5 条规定:应关注排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为10.Om/s。
2 非金属管道为5.Om/s。
回复

相关推荐