请教各位老师关于外部供电线路的几个问题
bh1csv
bh1csv Lv.2
2009年06月11日 13:45:37
只看楼主

我单位在东北某处设立一个卫星基站,基本情况如下:本次工程是全部工程的一小部分,也就是所谓的一期工程,卫星站要求电力输出全天候24小时不间断,以确保机房设备的正常运行,UPS我单位自行采购.天线要求尽量避免电磁干扰,所以线缆采用地埋,特别是天线300米内严禁架空线路.近期就要开工了.用电接入委托的是当地的电业局施工设计,对方要求我们先签署一个委托协议书,其中"外部供电线路"条款内容如下:★由某某线供电,在某某分28#杆(10kV)安装真空负荷开关1台并引YJLV22-3*70电缆2条沿规划路径至新做315kVA临时变压器台.

我单位在东北某处设立一个卫星基站,基本情况如下:
本次工程是全部工程的一小部分,也就是所谓的一期工程,卫星站要求电力输出全天候24小时不间断,以确保机房设备的正常运行,UPS我单位自行采购.天线要求尽量避免电磁干扰,所以线缆采用地埋,特别是天线300米内严禁架空线路.
近期就要开工了.用电接入委托的是当地的电业局施工设计,对方要求我们先签署一个委托协议书,其中"外部供电线路"条款内容如下:
★由某某线供电,在某某分28#杆(10kV)安装真空负荷开关1台并引YJLV22-3*70电缆2条沿规划路径至新做315kVA临时变压器台.

那么,根据我们单位的特殊性质,有以下几个问题想向各位经验丰富的老师们请教:
1.从电缆型号看,是否符合国家的相关规定\是否满足地埋的要求?在网上查了一些相关资料,感觉这个型号并不是很明确,担心施工方在未标明的细节内容上做文章,后期出现问题双方责任无法划分.
2.国家是否对我单位的类似工程使用电缆的线芯材质有相关规定?比如什么什么样的建筑或者行业必须使用铜芯电缆,不允许使用铝芯电缆.
3.因为本次工程为一期工程(后阶段还会有二期\三期),从电缆的线径上看,本条线路最大的载荷是多少?(允许安装的最大变压器是多大)
4.另外,还有什么容易出现问题,但我没有说到的地方,请各位老师指导.

急盼回复!叩谢!!!
免费打赏
kukuspace
2009年06月11日 15:16:45
2楼
1.现在除了架空裸线外,一般都使用铜芯电缆,何况你这个工程的用电保障性要好的。建议用YJV22的线缆埋地。
2.是有规定的,但我不是很清楚。
3.大概可以有320KW,变压器315KVA。估算的,不是很精确。
4.整体规划,分期施工。千万不要分期规划。
我新手,高手指点啊 。
回复
宛龙九八
2009年06月11日 17:09:32
3楼
首先声明我也是新手:
1.YJLV22为铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆,可以直埋地敷设,两条电缆是并敷还是一用一备需明确,若为两根电缆并敷,可带负荷4500kVA,若为一备一用,单根电缆可带2900kVA;另外电缆的额定电压应标明,用于10kV的一般为8.7/10;
2.我也不清楚
3.见1中分析;
4.高压10kV线路应考虑电磁干扰问题
回复
xuxianjie
2009年06月11日 18:13:23
4楼
急切盼望高手及有相关经验者回复
顶起来
回复
bh1csv
2009年06月12日 14:47:08
5楼
谢谢各位老师,哪位经验丰富的老师再帮忙分析下?谢谢