我做了一个地下车库,审图意见如下一条"一,违反强制性条文:1.设计时选用的排烟防火阀应符合现行的国家标准.违反GB50016-2006第9.4.3条.本人不明白:1.我选的排烟防火阀就是280℃防火阀,一期也没问题(这是二期),我又没指定产品,怎么不符合标准了?2.难道审图人是要我将此条写到说明中去?审图的现在大多是兼职,打公司电话永远不在,打手机没人接,发短信没人回,只有请教本论坛了!

我做了一个地下车库,审图意见如下一条"
一,违反强制性条文:
1.设计时选用的排烟防火阀应符合现行的国家标准.违反GB50016-2006第9.4.3条.
本人不明白:1.我选的排烟防火阀就是280℃防火阀,一期也没问题(这是二期),我又没指定产品,怎么不符合标准了?
2.难道审图人是要我将此条写到说明中去?
审图的现在大多是兼职,打公司电话永远不在,打手机没人接,发短信没人回,只有请教本论坛了!
免费打赏
林中空气
2014年02月13日 11:11:28
12楼
你图做的太好了,让人发现不了问题,所以就找个问题给你呗!!!
回复
lwt6667
2014年02月14日 22:35:44
13楼
产品不符合现行的国家标准,允许生产、出厂?
回复
lwt6667
2014年02月14日 22:37:35
14楼
允许生产、出厂的产品,应该符合现行的国家标准!
需要“头上安头”吗?