框架柱剪跨比的疑问!
玉面小霸王
2009年06月10日 13:40:04
只看楼主

高规中说反弯点位于柱高中部的框架柱,λ=H/2ho而混凝土规范中说反弯点在层高范围内的框架柱,λ=H/2ho为什么高规中加了个高中部呢,而比混凝土严格呢?有多大区别呢?请哪位高手给解答一下!

高规中说反弯点位于柱高中部的框架柱,λ=H/2ho
而混凝土规范中说反弯点在层高范围内的框架柱,λ=H/2ho
为什么高规中加了个高中部呢,而比混凝土严格呢?有多大区别呢?
请哪位高手给解答一下!
免费打赏
hongweixie
2010年03月19日 15:07:53
26楼
反弯点位于高中部分是要求柱子下端的约束要比柱子上端的约束强,才能使下部的弯矩大,反弯点就出现在高中部,也就需要结构的刚度是下部不小于上部
回复
stefsun_yujie
2011年11月16日 10:50:59
27楼


当剪跨比小于2的时候,轴压比限值要降低0.05;当剪跨比小于1.5的时候,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施。
回复
maxitweber
2011年11月16日 20:38:58
28楼

这个问题有点意思,帮忙顶一下。

我觉得在讨论反弯点在柱中部是否不利这个问题前,有必要明确两个概念:
1.剪跨比在此针对的是柱的某一特定截面还是该柱层高范围内的任意截面
2.剪跨比大对柱不利还是小对柱不利
回复
lsmqhln
2014年12月15日 11:05:01
29楼
lbp009 发表于 2009-6-23 08:39 所谓的“反弯点”就是弯矩为零的截面,故称为反弯点。在柱高的什么位置可以通过将柱子最为计算单元取出来计 …说得对,就是这个意思。
回复
lsmqhln
2014年12月15日 11:12:11
30楼
maxitweber 发表于 2011-11-16 20:38 这个问题有点意思,帮忙顶一下。我觉得在讨论反弯点在柱中部是否不利这个问题前,有必要明确两个概念 …1.剪跨比在此针对的不是柱的某一特定截面,是该柱层高范围内的所有截面中的最不利截面。2.剪跨比小对柱不利 。
回复
superxu0802
2014年12月15日 12:43:59
31楼

学习
回复
攻城师121362
2014年12月15日 13:54:38
32楼

楼主的精神值得表扬
回复
湿透锅
2014年12月15日 14:02:43
33楼
一般情况下,柱子的反弯点在首层由于嵌固在基础,是中部靠上,再往上结构比较均匀,反弯点基本位于中点的位置,很少会出现反弯点在层高范围以外的情况;下面讨论反弯点在层高范围的情况,假如某柱净高Hn=2.9m,反弯点在2米高的位置,柱截面有效高度h0=0.74m,按照混凝土规范11.4.6,取柱上下截面的最大值,柱上端剪跨比=0.9/0.74=1.21,下端的剪跨比=2/0.74=2.7,取大值的话就是2.7>2,不算是短柱,但是用Hn/2h0=2.9/1.48=1.96<2属于短柱。也就是说,用简化的计算方法算出来是偏于安全的。新版的pkpm提供了通用计算方法,这也是避免浪费的体现。
回复
lsmqhln
2014年12月15日 14:05:41
34楼

用简化的计算方法算出来是偏于安全的。
回复
cof1589784770887
2021年01月04日 16:39:38
35楼

规范中写的是柱截面高度 ,为什么楼主都是有效高度

回复

相关推荐

APP内打开