框架柱剪跨比的疑问!
玉面小霸王
2009年06月10日 13:40:04
只看楼主

高规中说反弯点位于柱高中部的框架柱,λ=H/2ho而混凝土规范中说反弯点在层高范围内的框架柱,λ=H/2ho为什么高规中加了个高中部呢,而比混凝土严格呢?有多大区别呢?请哪位高手给解答一下!

高规中说反弯点位于柱高中部的框架柱,λ=H/2ho
而混凝土规范中说反弯点在层高范围内的框架柱,λ=H/2ho
为什么高规中加了个高中部呢,而比混凝土严格呢?有多大区别呢?
请哪位高手给解答一下!
免费打赏
蝶之过
2009年06月22日 21:25:35
12楼
"反弯点位于柱高中部的框架柱最危险",不敢苟同
回复
lbp009
2009年06月23日 08:39:26
13楼
所谓的“反弯点”就是弯矩为零的截面,故称为反弯点。在柱高的什么位置可以通过将柱子最为计算单元取出来计算,有了柱上端和下端的弯矩和剪力,通过受力平衡就能计算出来

取λ=H/2ho是一种近似的计算方法,假设了柱的上下端的弯矩是相等的
回复
lbp009
2009年06月23日 08:43:41
14楼
"反弯点位于柱高中部的框架柱最危险"是没有道理的,柱子没有反弯点是最危险的,所以当剪跨比小于2的时候,柱子要全高加密,柱子的轴压比限值要降低0.5;剪跨比小于1.5时,柱子的轴压比限值要降低1.0。
回复
cen23
2009年06月23日 12:47:49
15楼
其实前提条件基本上都是指反弯点位于层高范围的了 ,如果反弯点位于层高范围内,那么其位于柱 高度的中部时,其剪跨比最小,相对来于最容易发生脆性破坏
回复
xy8670
2009年06月23日 14:59:15
16楼
反弯点在柱高中部是对应于地震反应是第一振型为平动时,弯矩分布的计算假设。
回复
玉面小霸王
2009年06月24日 11:37:25
17楼
非常感谢各位的热心解答,还有一个问题,假设柱中出现反弯点,那么这个反弯点是不是只出现在中部,有没有可能出现在顶部和底部呢?
回复
xy8670
2009年06月26日 09:32:54
22楼
这是为什么在做地震计算分析时,要让第一、二周期均为平动周期(平动分量尽可能大)
的原因之一。我们的计算假设,构造措施多为基于这个前提。
反弯点在底或顶当然是可能的,甚至在别的层,柱会变成单曲率弯曲。
地震计算的内力不必过分执着,始终是概念最重要。
另外XIE123100,不要背书。
回复
edison1002
2009年08月13日 11:03:55
23楼
我觉得楼上说的有道理,其实关于反弯点的位置,以计算模型来说,在平面上以边柱为例类似于连续梁,支撑情况有些区别而已,当加地震荷载上去的时候,不考虑扭转效应,只考虑平动,反弯点的位置是不能确定的,如果把柱看成下端崁固,上端自由,那么自由端反弯点的很可能在最高层柱底以下,尤其是当地震荷载很大或者楼的高度很高的时候,楼中部的柱子也是一样,所以说反弯点在柱中最不利是没有道理的,如果要精确的计算反弯点的位置还是要靠电算,手算地震误差很大。顺便提下,剪跨比的规范有给出精确的计算公式,反弯点在中间是一特例,公式和反弯点的位置没有绝对关系,只记H/2h0是不正确的!!!
回复
liuhanen
2010年03月11日 15:14:00
24楼
看了这么多高手的回答,就觉得以上书本上介绍的很多内容都有出入!
哎。。。结构这趟水真深呀!
回复
zhanglei866
2010年03月18日 18:54:09
25楼
谢谢学习了
回复

相关推荐