请问高手:高层小区内每栋单体建筑的消防引入管上是否安装止回阀,规范、常规做法是装还是不装?(从消防泵房引入的管道)

请问高手:高层小区内每栋单体建筑的消防引入管上是否安装止回阀,规范、常规做法是装还是不装?(从消防泵房引入的管道)
qhwsjy01
2016年04月25日 17:48:19
12楼
个人认为不应该加
回复
yinyandong6291
2016年07月18日 10:15:58
13楼
mengmeng88825 发表于 2016-3-9 15:05 请问如果这个建筑上有消防水箱,那加上止回阀后,水箱里的水就不能流到其他建筑里了吧?那其他建筑前10mi …你好我也遇到你的问题了,你之前是怎么解决的,求解答。
回复
yinyandong6291
2016年07月18日 10:18:10
14楼
yinyandong6291 发表于 2016-7-18 10:15 你好我也遇到你的问题了,你之前是怎么解决的,求解答。麻烦您看见联系我一下 我的qq号是937357413
回复
yinyandong6291
2016年07月18日 10:19:01
15楼
lichangan1000 发表于 2016-3-9 15:33 简单问题复杂化。没水箱时,加不加都可以,规范没规定。有水箱时,不能加,否则其他建筑不能共享10min水量。 …您好 您是怎么解决这个问题的
回复
lichangan1000
2016年07月18日 10:26:43
16楼
不加止回阀,就解决了。
回复
xihahou
2016年07月21日 16:50:32
17楼
请问如果这个建筑上有消防水箱,那加上止回阀后,水箱里的水就不能流到其他建筑里了吧?那其他建筑前10min用水量怎么办? 同样一问
回复
gaoshanliushui396
2016年07月25日 09:11:09
18楼
xihahou 发表于 2016-7-21 16:50 请问如果这个建筑上有消防水箱,那加上止回阀后,水箱里的水就不能流到其他建筑里了吧?那其他建筑前10min用 …很好解决,只是有消防水箱的这栋不加,其他栋加
回复
cysd118
2016年07月25日 09:32:28
19楼
体录取 发表于 2016-1-17 11:11 请问止回阀前面的怎么测量干嘛要计量?
回复
waterwold
2016年07月27日 09:03:12
20楼
lichangan1000 发表于 2016-7-18 10:26 不加止回阀,就解决了。谢谢大神分析
回复
叶子1437
2017年10月30日 09:36:35
21楼
本帖最后由 叶子1437 于 2017-10-30 09:43 编辑 lichangan1000 发表于 2016-3-9 15:33 简单问题复杂化。没水箱时,加不加都可以,规范没规定。有水箱时,不能加,否则其他建筑不能共享10min水量。 …同意+1111111111111 和我想的一样,建规和消规里都没有要求在进户管加止回阀,如果是北方有些地下室温度低或者不供暖怕冻倒是可以在一楼加一个,方便冬天地下室排水。