高层建筑地下室底板设计问题。
yifabin001
yifabin001 Lv.2
2009年06月09日 11:02:36
只看楼主

一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?

2009年06月09日 11:16:29
2楼
地下水位对底板的配筋有影响吗?当然不会,只要上部结构不变,基底的反力是不变的。地下水的浮力只是减小了地基承担的力,对底板总的反力是永远不变的。地下水的高度仅对侧壁有影响。
回复
yifabin001
2009年06月09日 17:26:10
3楼
题没看清。零分!
回复
xylybwy
2009年09月28日 23:09:38
4楼
不知道你们是怎么考虑的,我们一般按活载计算,乘1.4
回复
qinshanbin_1983
2009年12月24日 22:37:00
5楼
怎么能这样理解呢?设防水位若是4.2,底板受的水浮力42千牛每平米,减去你地板的自重这个就是恒载,至于转换为设计值乘的系数通常是1.2,也有人去用1.4,1.4就保守点!
回复

相关推荐