大家计算扶壁式挡土墙都是用什么程序啊???还是自己编计算表格?最近算了一个挡墙,土基上8度抗震,算得我头疼。不知哪位高手能给指点一下?谢谢了!
大家计算扶壁式挡土墙都是用什么程序啊???
还是自己编计算表格?
最近算了一个挡墙,土基上8度抗震,算得我头疼。
不知哪位高手能给指点一下?
谢谢了!
2楼
网上有个程序的找一下,8度抗震,找下水工挡土墙这本书,上面有介绍,只是K值大了一些。8度抗震全是唬人的,到时人都over了,还管他娘的挡土墙。别当回事,该怎么做怎么做,编一个也行。
回复
3楼
感谢回复!
《水工挡土墙设计》这本书还真有。
照着里面的扶壁式挡土墙例子算了。
但是既然有《水工挡土墙设计规范》,是不是就不能完全照搬例子了。像算扶壁的抗弯钢筋就得按着规范里的公式算。
算了居然发现规范里的公式似乎有错误。
Ag=kMsecα/Rg/γ1/h0
规范上Ag的单位是cm2,实际按照上式右边参数的单位计算下来应该是10*cm2,不知道大家有没有发现这一点的??
另外,就是觉得一考虑地震工况,就有点蒙!
地震荷载得算三个,地震动土,地震动水,地震惯性力!
地震动土压力按照电力的抗震设计规范上计算地震动土压力的公式计算的,算出来的数怎么和没地震时的土压力差不多大呢?
回复
4楼
我只算过动土压力,而且只是竖向的,没算过别的,只是K值大了
回复
5楼
扶壁式挡土墙设计
参考《水工挡土墙设计》结合《水工挡土墙设计规范》,毕竟那本书较早了。
回复
6楼
感谢回复。
扶壁式挡土墙问题基本解决。(其实还是糊涂的)
地震工况只考虑了地震动土压力的影响。
扶壁背面拉筋的计算式依照《水工挡土墙设计规范》计算而得。
实际配筋比计算出来的配筋更大一些。为了安全。
回复
7楼
呵呵,学习中
lllllllllllllllllllllllllllllllllll
回复
8楼
好东西,收下了,谢谢分享!
回复
9楼
为什么我的土木币老是1呢?
回复