低压柜故障
shl298
shl298 Lv.3
2009年06月08日 12:50:56
只看楼主

请教大家,低压柜竖向母线均对柜体内侧弧光短路,什么原因,没有发现与柜体有连接物

请教大家,低压柜竖向母线均对柜体内侧弧光短路,什么原因,没有发现与柜体有连接物
免费打赏
jsc1998
2009年06月08日 14:21:38
2楼
放电距离不够,增加柜体尺寸or加绝缘板
回复
lingxuct
2009年06月09日 06:42:34
3楼
蛛丝带潮气,造成弧光!
建议:做好封堵防潮,做好定期清扫。
回复