照明多为感性负荷,计算机负荷为容性负荷,那么对于办公楼,同时有容性负荷和感性负荷,这样在变压器低压母线侧,是否能相互把功率因数补偿掉,提高功率因数呢?:)
照明多为感性负荷,计算机负荷为容性负荷,那么对于办公楼,同时有容性负荷和感性负荷,这样在变压器低压母线侧,是否能相互把功率因数补偿掉,提高功率因数呢?:)
2楼
计算机并不是容性负载,一般说感性负载会多一点,但有容性负载时,能自动补偿一点。
回复
3楼
啊?计算机不是容性负荷吗?我在看图集的时候,上面主要对比EPS跟UPS的区别,说计算机类负荷是容性负荷,EPS跟UPS适合带的负荷类型一个是感性负荷,一个是容性负荷。
回复
4楼
楼主你的这个问题确实有点刁钻
我只想这么说一句如果你在做设计的时候把这个也考虑进去的话,我感觉你的整套系统做下来会很复杂的;
实际中我们一般都会忽略这些的
回复