各位专家:32m后张法预应力简支T梁在同一个台座上前后浇筑3片T梁,第一片正常,第2、3片在跨中位置前后腹板及马蹄出现竖向不规则裂缝;混凝土采用相同配合比,施工工艺相同,拆模时混凝土抗压强度满足规范要求,混凝土芯部与表面温差、混凝土表面与环境温差均满足规范要求;台座无沉降,配筋相同。紧急请教各位专家裂缝产生的原因?[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-6-8 11:27 编辑 ]
32m后张法预应力简支T梁在同一个台座上前后浇筑3片T梁,第一片正常,第2、3片在跨中位置前后腹板及马蹄出现竖向不规则裂缝;混凝土采用相同配合比,施工工艺相同,拆模时混凝土抗压强度满足规范要求,混凝土芯部与表面温差、混凝土表面与环境温差均满足规范要求;台座无沉降,配筋相同。紧急请教各位专家裂缝产生的原因?