膨胀阀的的调整和压力表的关系
zymbxd
zymbxd Lv.3
2009年06月04日 10:30:56
来自于制冷技术
只看楼主

一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢

一台冻干机是双级制冷压缩机R22,蒸发温度为-65℃,在正常工作时发现温度下不去,压缩机结霜,中压为2公斤,低压为-25psi,关小膨胀阀,发现温度下去了达到-60℃,中压为0.5公斤,低压为-10psi,压缩机也不结霜了,但是气缸盖发热,是否制冷剂少了,还是没调好,以上的过程对吗,是啥原理,请老师来解答一下。谢谢
荣昌制冷
2009年06月04日 14:20:10
2楼
操作调整过程是对的,但可能一时把膨胀阀调得过小了点。
回复