请问软起动器能使用在电动机频繁起动(4分钟一次)的场合吗
请问软起动器能使用在电动机频繁起动(4分钟一次)的场合吗
2楼
频繁启动的电机不能用普通电机(微型电机除外),应使用特殊电机(如吊车电机),它们均可全压启动。
软启动的热容量不大,不能承受频繁启动。
回复
3楼
楼主使用的电动机容量为7.5KW至22KW,需整个月连续投入运行,且频繁起动的场合
回复
4楼
用吊车电机吧,全压启动。
回复
5楼
功率为7.5KW的笼型异步电动机全压频繁起动,电源容量足够大,起动电流特别大会缩短电机的使用寿命吗
回复
6楼
会的,不仅是缩短绕组的寿命,而且容易断轴。
对比一下吊车电机和普通电机,吊车电机的启动电流小,转子细长,转动惯量 小,是专为反复短时工作制设计的。
回复
7楼
7.5KW至22KW电机在拖到重要负载的情况下,即使在频繁起动的场合也可以使用软启动器起动,,但在软启动器选型时要注意应当选用内接式软启动器(即不需要外接达速旁路的软启动器)。我们威立雃水务集团的气动阀空压机就是使用这种方式,经过十年的使用证明它并不会缩短电机的使用寿命。
回复
8楼
完全可以。
祝所有朋友新年快乐!
回复
9楼
频繁起动的电机不宜装软启动,因软启动地工作时发热,起动一次后需要一定时间散热,短时间内(热量未散掉)连续起动会损坏软启动。
如果电源容量不足,非用软启动不可,则在选用时向生产厂商提出要求,让软启动有相当的热容量。
频繁起动对电机来说,还是全压起动好,因为全压起动时间短,发热也比用软启动少。
回复
10楼
单纯频繁起动,可以,而且效果很好.但要看工艺要求是不是适合.
回复
11楼
我认为不行,因为时间太短,长期积累热量散不开,软起动器易烧坏,如果要使用建议采取降温措施。
回复