JCCAD用桩筏有限元计算体量小的桩筏和多柱下承台疑惑
sj9724
sj9724 Lv.2
2009年06月03日 22:23:37
来自于PKPM
只看楼主

JCCAD用桩筏有限元计算体量小的桩筏和多柱下承台配筋计算,程序要进行网格划分,我一开始定义2m,计算结果配筋很大,与手算不符合。而后改变网格划分为1m,计算结果趋于合理。但我发现一个问题,当网格划分一定时,筏板厚度越大配筋越大。相反,筏板厚度一定时,网格划分越小配筋越大,此时网格划分越大配筋也越大,只能在一定范围内计算才趋于合理。很是奇怪,难道筏板配筋计算要依网格划分不同而变化,那对于设计来讲,什么情况下的网格划分对应的筏板厚度才合理,不知道大家遇到过没有。我用的是08版的

2009年06月04日 00:37:25
2楼
筏板类似厚板设计,单元划分的原则是力传递体系,单元越小则需要刚度越大,配筋自然越大,单元越大传力距离增大自然也需要增大配筋,直接定义合理网格划分很难,最好是黄金分割法,慢慢接近好了
个人认为,仅供参考
回复
luckz
2010年04月20日 23:02:12
3楼
是的,筏板厚度一定时,网格划分不同,配筋也不同,我是用不同的网格划分试算几次取配筋小值