关于一类高层住宅消火栓及立管设置问题
wj_sunny2000
2009年06月03日 17:46:23
只看楼主

一类高层住宅,剪刀梯,一半与消防电梯前室合用,两个前室为一个防火分区,用乙级防火门分开;考虑消火栓两股同时到达任何地方,分别在两个前室设一个双阀双出口栓,均为双立管连接,如附图所示。室内消火栓用水量为20L/S,每根竖管流量按10L/S,水枪流量5L/S。甲方建议只设单立管连接,理由是立管上下均成环状,但是规范解释条文考虑着火层上下都可能需要灭火,这样设单立管是不是不够保险?另外甲方与审图公司沟通过,认为可以,但是消防局的意见还不知道,这是东莞的住宅

Drawing1.jpg

免费打赏
kibo
2009年06月03日 22:16:22
2楼
1,为什么要采用两个双阀双出口消火栓?明明单出口的即可。
2,不要考虑消火栓不能穿越防火门的问题,直接开向前室的户门也是防火门。
3.极端情况下可以做成电梯前室设置一个双立管双阀双出口消火栓。
回复
wj_sunny2000
2009年06月04日 09:02:48
3楼
消防前室的消火栓能计入总量吗?如果能的话是可以直接在前室设个双阀双出口的;这个住宅的一期以前是设了两个双栓,不知道是不是那边消防局要这样加的,所以我们也这样做了,但是立管问题不知道怎么解决?
回复
yanzixyj
2009年06月04日 10:43:15
4楼
立管在顶层不是可以连起来吗,前室的消火栓不可以计入的吧
回复
wj_sunny2000
2009年06月04日 11:25:32
5楼
是连起来,我的意思是这样是不是可以设单立管双栓,否则就四根立管了;
高规里没有明确规定不能计入哦,况且这种高层塔式住宅如果不计入很难设置阿
回复
qhwsjy01
2009年06月04日 18:17:35
6楼
建筑方案有问题!!!消防电梯合用前室内设一个消火栓(不计入);上下走道单独考虑......
回复
wj_sunny2000
2009年06月05日 09:21:20
7楼
关于一类高层住宅消火栓及立管设置问题
回复

相关推荐

APP内打开