《工业与民用配电设计手册》中关于电缆电压损失计算的疑惑
ylight
ylight Lv.2
2009年06月03日 14:04:25
只看楼主

参见扒自《工业与民用配电设计手册》第三版中第九章第五节的图片,我想问的是,按这样的公式计算出来的数值是百分数还是具体的电压损失数值?比如表9-78所示的参考数值,4mm2的线在功率因数为0.8时,电压损失为1.971,单位是%/A.Km,现在是22A的电流,1.2Km的长度,那么电压损失为1.971x22x1.2=52.034,如果按单位来看的话应该是52.034%,也就是电压损失了二分之一多。 这样理解是否正确,请大家明示

参见扒自《工业与民用配电设计手册》第三版中第九章第五节的图片,我想问的是,按这样的公式计算出来的数值是百分数还是具体的电压损失数值?比如表9-78所示的参考数值,4mm2的线在功率因数为0.8时,电压损失为1.971,单位是%/A.Km,现在是22A的电流,1.2Km的长度,那么电压损失为1.971x22x1.2=52.034,如果按单位来看的话应该是52.034%,也就是电压损失了二分之一多。
这样理解是否正确,请大家明示

电压损失计算公式.jpg


电压降参考值.jpg

免费打赏
xuellright
2009年09月16日 15:40:13
12楼
上海市《低规》DGJ08-100-2003同样采用的是个表,有点疑问????
回复
fisher211
2009年10月19日 14:45:18
13楼
应该是百分数哦,:victory:
回复
everbobo
2009年10月21日 15:09:36
14楼
楼主 你计算的很正确。。。 4平方的线传1.2km 知道一点电压降的人也不会这么配吧。
回复
changan_1
2009年10月23日 11:32:22
15楼
肯定是百分数,电压损失后括号内以明确给出%。
回复
lesonlee
2009年10月23日 12:54:55
16楼
回復LZ~
您算的沒有錯!!!
正如您所言~為電壓%值
:loveliness: :loveliness: :loveliness:


回復9#~
"另请问功率因数越低电压损失越小???太没道理了!!!"
注意一下壓降公式~
是跟(R*COS + X*SIN)成正比!!!
您可以觀察到小線徑R>>X
所以才有您說的結論
:loveliness: :loveliness: :loveliness:

其實考慮線路互感量及纜線與設備器材之間的接觸電阻~
壓降應該會更大~畢竟只是粗估選用罷了~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
lukefish
2011年03月13日 18:02:15
17楼
来学习的 !!!!!!!!!!!!
回复
yjd107888
2011年03月13日 20:16:21
18楼
没注意到,看看书!
回复
jychen1
2011年03月13日 20:16:48
19楼
楼主计算的没有错误。
4平方的线,22安的电流,怎么能配到1.2km,不可能啊。
回复
hemm_fly
2011年03月14日 13:42:08
20楼
跟楼上同感,距离太远,线径太小,所以压降很大
回复
lujing9452
2011年03月14日 21:27:05
21楼
计算过程正确,功率因数取0.8,功率因数越大,单位压损也越大.折衷下就是0.8.
回复