请高手判断一下系统正常吗?
zymbxd
zymbxd Lv.3
2009年06月03日 10:37:13
来自于制冷技术
只看楼主

请高手判断一下系统正常吗? 一台双级制冷压缩机制冷剂为R22,蒸发温度为-60℃,压缩机结霜情况为电机部分结满霜,低压阀处也结满霜,气缸盖结45度霜,低压为-25psi 中压为0.5公斤 油压为3公斤 高压为13公斤 膨胀阀也结满霜,在中间冷却器的视镜中看到制冷剂冒很多泡泡,请高手分析一下!!

请高手判断一下系统正常吗?
一台双级制冷压缩机制冷剂为R22,蒸发温度为-60℃,压缩机结霜情况为电机部分结满霜,低压阀处也结满霜,气缸盖结45度霜,低压为-25psi 中压为0.5公斤 油压为3公斤 高压为13公斤 膨胀阀也结满霜,在中间冷却器的视镜中看到制冷剂冒很多泡泡,请高手分析一下!!
免费打赏
荣昌制冷
2009年06月03日 14:10:22
2楼
膨胀阀明显地开得过大,压缩机运转过潮。
回复
zymbxd
2009年06月04日 09:52:12
3楼
但是如果把膨胀阀开小的话,气缸盖就发热
回复
荣昌制冷
2009年06月04日 14:23:39
4楼
调节不要那么极端嘛,过大又结霜,过小又发热,就没有适中的路走嘛?
回复
hzjian
2009年06月06日 20:43:32
5楼
<视镜中看到制冷剂冒很多泡泡> 说明散热不好
回复
zymbxd
2009年06月08日 10:56:32
6楼

哪里散热不好呢?压缩机?请详细说一下
回复
ggydxx
2009年06月09日 17:30:41
7楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
shanghaihengou
2009年06月09日 22:22:35
8楼

就是。。。。。。。。。
回复
ggydxx
2009年06月10日 11:20:05
9楼



运转时还有汽缸不热的压缩机吗??????????????????
回复
zymbxd
2009年06月10日 11:52:55
10楼
蒸发温度-65度气缸还会热吗
回复
hsjopq1983
2009年06月10日 13:42:12
11楼
回气温度太低使压缩机结霜,可是是内部蒸发效果太好,看看冷凝风机有没有旋转或除霜效果怎么样。
回复

相关推荐