基本情况:流程:调匀池---pH中和池---氟离子反应池---混凝池---絮凝池。水质:调匀池废水的平均氟离子浓度500-1000ppm;pH值2-7;基本不含其他物质。PH中和池(L2800;W2600;H5500 40m3):控制pH在8-10反应池 (L2800;W2600;H5500 40m3):加氯化钠去除氟离子混凝池 (L2600;W2400;H5500 34m3):加PAC絮凝池 (L2400;W2400;H5500 32m3):加PAM

基本情况:
流程:调匀池---pH中和池---氟离子反应池---混凝池---絮凝池。
水质:调匀池废水的平均氟离子浓度500-1000ppm;pH值2-7;基本不含其他物质。
PH中和池(L2800;W2600;H5500 40m3):控制pH在8-10
反应池 (L2800;W2600;H5500 40m3):加氯化钠去除氟离子
混凝池 (L2600;W2400;H5500 34m3):加PAC
絮凝池 (L2400;W2400;H5500 32m3):加PAM

目前本系统是安装40CMH运行的,PAC投加量为:加药管路末端药液仅仅是成滴线状流下,PAM投加量:1/25



请教的问题:
1.中和池、氟离子反应池、混凝池、胶凝池的高度5.5米,是否太深,影响相关物理化学反应?

2.PAC加药量是否太小,PAM的加药量是否太大?

3.混凝池、絮凝池如果用曝气混合的方式,是否影响沉淀的混凝絮凝?

[ 本帖最后由 huluwa060 于 2009-6-3 18:18 编辑 ]
免费打赏
huluwa060
2009年06月02日 21:26:16
2楼
期待大家的帮助、指导。

我的qq:382599314,随时等候:handshake :) 交流。
回复
huluwa060
2009年06月03日 12:12:04
3楼
怎么没人理呀?

???
回复
huluwa060
2009年06月03日 18:18:30
4楼
怎么没人理呀?

???:L
回复
qlj03142103
2010年10月09日 14:15:55
5楼
(1)请问你处理水量多大?
(2)这几个池子尺寸为什么这样设计,是否用地有限?
(3)除氟是加氯化钙不是氯化钠。
(4)PAC量加少了。
(5)采用曝气混合的方式不大合适。
回复
guangchuan
2013年10月05日 15:40:05
6楼
高人在哪,没人呀