5000级,吊顶高3.5m,怕!
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年05月16日 10:17:36
只看楼主

回家休息了一个月,刚回来,就碰到一个头疼的问题。请各位大虾帮偶出出主意。刚接手一个等级为5000K,吊顶高度为3.5m的电子厂的工程;说实话,有点怕。吊顶高度这么高,高效送风风速是否应该提高?由于空间比较大,一台空调机组送风量最大的达到13W,合适吗?最郁闷的是,甲方什么设备功率和排风量都没有?

回家休息了一个月,刚回来,就碰到一个头疼的问题。请各位大虾帮偶出出主意。
刚接手一个等级为5000K,吊顶高度为3.5m的电子厂的工程;
说实话,有点怕。吊顶高度这么高,高效送风风速是否应该提高?
由于空间比较大,一台空调机组送风量最大的达到13W,合适吗?
最郁闷的是,甲方什么设备功率和排风量都没有?
免费打赏
baijv
2005年06月03日 08:01:39
32楼
太简单了,怎么还显吊顶高????对于洁净室特别是半导体厂房的层高都比这个高啊!呵呵!
有兴趣可以跟我联系QQ76468719
回复
eqiongqiong1982
2005年06月03日 10:13:19
33楼
MAU是什么啊?
回复
xyzjm12
2005年06月03日 22:52:42
34楼
全新风空调机组而已
回复
otoz1934
2005年11月30日 12:56:52
35楼
5000级,友达光电,是这样的级别,用的是FFU,顶送顶回.
回复
nky6666
2005年11月30日 13:02:10
36楼

应该送得下来