不同容量的冷机并联,备用冷冻水泵如何选择?
since1981
since1981 Lv.3
2009年05月30日 22:15:29
来自于中央空调
只看楼主

3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?

3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。
如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?
免费打赏
binglingxueer
2010年09月03日 11:41:37
12楼
还是蒙蒙的!
回复
sysdh2010
2010年10月15日 16:20:52
13楼

同意这位大哥的说法.
回复
wangxch139
2010年11月28日 16:02:05
14楼
冷热水系统是恒流量系统(末端装三通电动或电磁阀)还是变流量系统(二通电磁、电动阀)?如果是变流量系统,除注意版主的意见外,供回水总管(分、集水器)间必须装压差平衡阀,压差取样点分别设在供回水总管近分集水器处。
回复
qinweichun
2016年05月28日 23:11:37
15楼
冷机容量差别较大的话最好不要并联共用集管吧