3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?
3台相同容量的冷机并联,3台冷冻水泵与冷机一一对应,并设1台水泵作为备用泵。4台冷冻水泵通过集水管可互为备用。
如果是2台相同容量的冷机+1台不同容量的冷机,冷冻水泵是否可以通过集水管可互为备用?备用水泵,该如何选择?
2楼
好象没说冷机要与水泵一一对应吧,冷却塔倒是要和冷机一一对应
回复
3楼
那要看你的主机容量到底是差多少了,以及是否主机有备机等.比如一台800RT的离心机+两台350RT的螺杆机,如果你要保证全部运行,你可以备两台较小的水泵.
另外主机蒸发器流量的最大值和最小值你最好咨询一下厂家,以确定水泵流量选型.
回复
4楼
...选大的吧、、、嘿嘿
回复
5楼
这几天也碰到这么一个问题,晕乎乎的,请高手指点
回复
6楼
流量不同也可以并联运行,但要注意扬程都要一样
这里说的扬程一样,是有条件的
也就是说,如果你的系统是以三台同时并联运行为主要工作方式的话,那么三台水泵全开时的系统总扬程大致在什么范围?那么水泵(特别是小泵)的扬程就必须按此选配(当然,小泵单独运行时就可能面临小扬程大流量的工作状态。但是由于这不是主要工作状态,可以通过调节水泵出水阀门来解决)
如果你选配的水泵标称扬程是仅仅满足单独运行时的要求,那么当三台水泵并联运行时,实际的流量就会下降很多(特别是小泵)
回复
7楼
小泵的泵用泵原则上应单独设置备用,即设2种备用泵,当参数接近,大泵可以变频负荷小机参数时,可以设变频备用泵。
为防止超流,这类系统宜采用泵与主机先串后并的方式,并设固定式流量平衡阀限流。
回复
8楼
先串后并是不是就是水泵与主机的一一对应接法?备用的话,如果是主机侧定流量系统,就是最好考虑小的设一台备用,其他两台大的设一台备用,如果是一次泵变频系统,那就正如区管所说的设变频备用泵。
回复
9楼
不要曲解我设的变频备用泵的原意,那只是为了减少一台备用泵而已。
回复
10楼
那要看你的主机最低流量到底是差多少了,如不太离谱,是可以的
一般我的做法是按大机要求,告诉用户用小机时要调整水阀
回复
11楼
路过,学习。设计时还真没考虑那么细
回复