请教个问题 关于一个高级招待中心的热水问题
heibangxiaoyi
2009年05月30日 13:39:30
只看楼主

我这是一个招待中心和招待食堂和建设的一栋楼 三层 ,客房部分热水采用温泉水 水温常年在40度左右,工程地点在黑龙江,我室内的热水管线是做循环水好呢 还是不做也可以,我食堂部分也用温泉水可以吗?最主要的是我的热水管材用什么管材好 ,我在室内想直接埋地不做地沟,外面用聚氨酯直接发泡可以吗?室外的管线用什么材质的比较好呢?

我这是一个招待中心和招待食堂和建设的一栋楼 三层 ,客房部分热水采用温泉水 水温常年在40度左右,工程地点在黑龙江,我室内的热水管线是做循环水好呢 还是不做也可以,
我食堂部分也用温泉水可以吗?最主要的是我的热水管材用什么管材好 ,我在室内想直接埋地不做地沟,外面用聚氨酯直接发泡可以吗?室外的管线用什么材质的比较好呢?
免费打赏
huangsuihua
2009年05月31日 16:58:11
2楼
:) 温泉水有矿物质,最好采用耐腐蚀的管道,既然是招待所,客房卫生间的管道最好做循环水,这样不会浪费水,客人用水舒服方便,食堂部饮食水如要用温泉水要查清楚水的成分是否达到饮用水标准。热水管采用PP-R管,用于室内外都可以,工作温度∠70℃,工作压力∠6MPa,耐压耐腐蚀,对安装敷设问题你最好看看《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》152页~153页。
回复
heibangxiaoyi
2009年05月31日 22:30:11
3楼
非常感谢楼上的回答 , 现在给他做的是干管循环 ,食堂部分没有用温泉水 ,我没有他的水质材料没敢用 怕吃多了对身体不好 ,管材我用的是塑铝稳态管外面做聚氨酯发泡 ,敷设方式就是直埋敷设的。
回复
xurutian
2009年06月01日 16:23:16
4楼
应该要做循环水系统,估计还要做套管,以防止热量损失严重,因为你是黑龙江的工程嘛,比较寒冷,室外热交换量大,所以要做防冻处理。温泉水也要处理,才能引用,因为矿物质含量较大。