最近作为总包方技术代表负责一个改造楼梯间的小项目,由于浅层地基条件不好设计采用人工挖孔桩桩基础,现5个桩孔已全部挖好,平均深度为12m左右,验完钢筋笼,我提醒分包单位施工队工长浇筑混凝土时必须准备串桶进行浇筑,以满足混凝土浇筑的自由落高限制(不超过2m),施工队工长以桩数少、租一套串桶运输成本大、费用高为由不愿意采用,而只愿意采用自制的一个铁皮箍成的溜槽。可实际的现场情况是,由于桩孔直径只有1000mm,扣除两边保护层实际只有800mm左右的空间,用溜槽根本就施展不开,难以起到作用。不知各位看官如何看待这件事情,有何建议。

